首页 课程 资料 论坛
  • 关于变压器2次侧电缆的选择

    厂里有一电机用变压器,1次进线是10KV,2次是660V,容量是630KVA,请问用两根3*95的电缆连接到电机开关柜 可行吗?另请问变压器2次端电流应该怎么计算呢?

  • 如何根据变压器的大小选择电缆?

    比如说1000KVA的变压器,低压侧额定电流是1440A左右,但是我看240MM2的电缆才过不到500个电流,可他们却用240的电缆连接,到底是怎么回事呀?[ 本帖最后由 wyz2433 于 2010-8-8 14:43 编辑 ]

  • 变压器低压出线电缆的选择???

    求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A

  • 250KVa变压器低压端电缆选择

    我工厂里有个250KVa的变压器,低压380V,需要埋地,我要选多大的电缆.铜芯线.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 编辑 ]

  • 求助 变压器及电缆的选择

    我现有一台200KVA变压器,三台75KW罗茨鼓风机,采用软启动。正常使用2台风机,变压器到配电柜使用3*150+1*95电缆。配电柜到风机采用3*50+1*30电缆。距离20米之内,请教各位高手指点一下,这样配置有问题吗?万分感谢!

  • 高压进线,变压器容量选择?

    做一个小学,引一路10KV(400~500KVA)市政电源,为整个红线范围内所有建筑(包括幼儿园等)供电。小学我算了一下,设备容量是1000KW,需要系数取0.5,计算容量是500KW,这还不含幼儿园的,引一路10KV(400~500KVA)是不是指变压器一台,大小为500KVA呢?怎么感觉不够用?初次涉及高压进线,谢谢指导

  • 求助!变压器低压侧电缆选择!

    变压器容量为2000KVA,低压侧电流是2886A,该选择多大电缆连接到低压柜?4(1*630)可否?(设计原因无法用母线桥,距离有12米)

  • 求助变压器进线及分断能力的怎么选择

    求助变压器进线及分断能力的怎么选择

    想请问高压柜出线(变压器高压进线)的电缆怎么选择,变压器的阻抗都是6%,设计院的设计不论是1250KVA、1600KVA、还是2000KVA的高压柜出线都是选择ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么计算出来的?另外高压柜的上的真空断路器的分断能力统一是31.5KA,这个在国家图集里面查到1250KVA的对应30KA,1600KVA对应的38.4KA,2000KVA对应的是48KA,这个难得我理解错了?新手请教,谢谢!附其中一个高压柜的图片。

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 请教高人:1250变压器二次电缆的选择???

    现弄个工程,室内没位置,变压器放于室外箱变,低压一回室内配电室,二次接近2000A,电缆怎样选 ????供电距离大约100米,变压器为干式。

  • 800KVA变压器10kV电缆进线选型问题

    从分接箱引一回10kV电缆去一个800kVA的台架。到底给用多大的电缆呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的电缆,上司说不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下电缆的载流量,50的电缆在空气中的载流量是181A,地下的载流量是218A。就用181A来算,10*181*1.732*系数=3134*系数。就算系数是0.5,也有1567KVA了啊。为何非得用120的呢? 而且他自己给我算了一个公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就说,你看,应该用120吧??…………,我都晕了。这什么公式啊?

  • 变压器如何选择高低压电缆

    电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了

  • 低压柜进线的设备容量和变压器选择

    1. 低压柜进线的设备容量是怎么得出来的? 是所有设备额定功率相加还是?还有计算电流时如何得来的? 2.看看这些数据之间的关系,麻烦懂的大哥给我把它们之间的关系理一下! 变压器计算: 同时系数: 0.9 安装功率 有功功率 需要系数 功率因数 无功功率 视在功率 1805 1117 0.62 0.83 751 1346 1805 1117 0.62 0.90 210 变压器经济运行取85% 1346/0.85=1583 所以选1600KVA变压器

  • 怎么选择进入变压器高压电缆

    10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教

  • 关于施工现场变压器和电缆选择问题

    施工现场有十几栋楼,甲方项目部进驻现场,关于临时用电中变压器和电缆的选择及供电的方式一般都是当地的电力部门负责吗?如果甲方自己施工,这部分内容应该如何做呢?望施工达人指教一二 谢谢!

  • 急!!变压器进线开关的选择3P?4P???????

    两台800的变压器,是小区的物业专变,双路电源进线,低压设联络开关,联络处用4级刀开关和4级断路器,两台变压器低压进线处需要4级刀开关和4级断路器???急,希望高手指点,还有两台变压器的接地系统是不是同一个???假如两台变压器是同一个电源来的,并列运行,那联络处和进线处要不要4级呢?急,希望高手指点

  • 小区装变压器的美式箱变和电缆选择

    小区装变压器四栋楼小区,每栋100户,按每户七个千瓦,配两个美式箱变,该用多大的?每栋楼一路进线,变压器出线该用多大的电缆?知道的帮帮忙哈,不胜感激。或者有更好的方案提供的,可以联系下

  • 10kv配电变压器一次电缆选择问题

    10KV配电变压器一次电缆怎么选好点, 变比10/0.4电缆选用 YJLV22-3*???, ;例如1000KVA变压器,按照理论值计算跟实际选用有点差距

  • 求助:如何根据变压器容量选择合适的高压电缆进线截面?

    请教各位: 现有一台10/0.4KV 2500KVA的变压器,高压侧计算电流为144A。如果直接按此选用高压电缆,可选用YJV-8.7/10kV-3x50,此电缆载流量为165A;但实际选用时一般都选用YJV-8.7/10kV-3x95电缆,而此电缆载流量达到了255A。由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于50截面,就应当根据热稳定要求修正;跪求各位,不知有没有哪位高手可以提供下详细的计算过程,多谢了。

  • 如何为此小区选择变压器

    有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!

点击加载更多

变压器进线电缆选择

变压器进线电缆选择专题,为您提供变压器进线电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器进线电缆选择 相关的专业交流讨论,更多变压器进线电缆选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电缆选择原则

多肉植物