各位大虾,你们做大楼内的配电,选低压电缆、空气开关的时候,短路电流都算吗,空气开关的灵敏度都校验吗?还是凭经验选的,小弟很想知道,还有上下级开关的配合的原则是什么?很急,先谢过了!!!
例如有50户居民的楼房,低压总配电箱进线,6KW/户,那我该选多大的开关?该多粗的电缆啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我选DZ20Y-630A(IN=400A)的断路器合适吗电缆按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我选VV22-4*185的低压电缆可以吗这样算我感觉是比较不负责任的,可我还应该加强哪的学习和计算呢?望大家指教
电压等级为10/0.4的400KVA的变压器,630KVA的变压器,250KVA的变压器,200KVA的变压器,160KVA的变压器,315KVA的变压器,125KVA的变压器~~~~~如果高低压侧配电缆该怎么选择,选多大的合适呢?谢谢了
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
本人新入行,请各位帮我看下电缆选择的问题,用电负荷为266KW,电缆悬着穿管埋地敷设,长度大约为230米 ,电缆沟内还有很多其他负荷用的电缆大约20多根,请问我这的负荷应该如何选择电缆截面积?谢谢大家了。
我现为一台500KVA变压器配低压电缆400V,由于其总负荷为400KW,但经常有电仅150KW,电缆如何选择才经济合理
低压电力电缆根据具体负荷来配大小!我想问问怎么配?多少KW配多大铝芯电缆?35.50.70.95.120.185.240的电缆怎么配?铜芯的怎么配?问题有点负责!请大家发表下意见!谢谢了!
室内有3台18.5KW 或8台 18.5KW的电机,都为380V,角型启动,电缆选择YJV单芯电缆,室内悬吊无孔铁皮线槽铺设,电机运行电流为35.3A线径选择:温度修正系数0.96;铺设方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 参考工业与民用配电手册510页,每管4线靠墙),35度6平方线的电流是41A,要是按此计算的话6平方线就够了,可是实际是用6平方的线发热严重,高的电缆温度达到58度。 我是个菜鸟,请问我的计算错在哪里?那么应该选择多大的单芯电缆或多芯电缆?
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?谢谢!!!急急急
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
由于本人孤陋寡闻,头次见下面电缆,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是电缆后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 编辑 小弟现在遇一项目,临时施工用电,总的负荷大概240KW,从一630KVA变压器引来380V电源到临时施工总配电箱,线路距离大概750米,请教大概用多大的电缆?根据公式△U=PL/CS C=铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm²考虑用两根YJV240的电缆并联从变压器敷设至总配电箱。不知道小弟这样算有没问题?请大家帮忙看看啦,先谢谢了。
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑 大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.
今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
论文简介:针对住宅小区单体建筑较多、负荷大、分散、供电距离长等特点、通过对低压电缆供电末端电压降和电缆有功功率损耗的计算得出合理的距离。。。。。。 投稿网友:zydqgb 上传时间: 2013-11-20
低压一般多为碳素波纹管。一、高压能否也采用碳素波纹管?二、UPV的电力保护管是高压采用的吗?三、CPVC管与MPP管在选择上有什么要求?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?