高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?
1.高压直流控制中去现场按钮的控制线和去现场电流表的线能否在同一根控制电缆中?还是需要把电流线和直流控制线分2根控制电缆?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
变电站控制电缆的选择与使用
在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!
可能不算是工业控制的范畴,想请教一下各位高手?在工厂生产中,比如:各种泵和电机,它们的控制电缆截面积和芯数如何选择?比较困惑,希望您可以kw答疑解惑?例如:22KW的水泵,电压为380V,这个如果有DCS控制的话,如何计算或者选择?请指教?
远距离控制水泵,如何选择电缆?电机到控制柜的距离: 300M电机电压: AC380V电机功率: 45KW起动方式: 直接启动25平方的三芯电缆是否能用?是否要做压降复核计算?
前阶段做过一电气设计,远距离电机控制.发现电机停不下来.经分析可能是控制电缆(KVV-500,7*1.5)线间电容的问题,而导致了感应电压,致使接触器线圈不释放. 现拟采用(本安型控制电缆),其工作电容小于115PF,以解决此问题.不知道有没有这方面有经验的大侠,给予确认.
我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
我同事说,模拟信号电缆应该用1.0平方截面的,控制电缆用1.5以上才行.但我觉得应该反过来才对吧,控制电缆只是传输数字量,根本不用十分精确.而模拟量信号电缆截面小了,衰减得厉害,影响通信质量,而且数字量可以用220V,电流就小了,截面可以更小.不知我的理解是否正确.
10kV配电室内共35面开关柜,第一面开关柜到直流屏/380V低压所用屏的距离约60m,直流储能电源回路及直流控制电源、交流加热照明电源均为环网布置,开环运行请问,直流储能、控制电源的电缆截面该选多大?交流照明的呢?10kV断路器功率约为120W,开关柜内加热器150W,照明灯25W我找了下规程,只看到有如何计算1kV以上的电力电缆的最大载流量请问控制电缆该如何计算?控制电缆的压降呢?
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位