首页 课程 资料 论坛
  • 有关电缆芯数选择的问题?

    三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!

  • 电缆截面和芯数选择的问题

    请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?

  • 高压控制电缆芯数的选择

    高压柜采用直流控制,如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表,那么去操作柱的控制电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗?

  • 电力电缆芯数选择的问题

    最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?

  • 电力电缆截面及芯数的选择

    刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?

  • 电缆截面、芯数选择与计算问题。

    各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 郑州谈选择电力电缆的芯数准则

    郑州谈选择电力电缆的芯数准则 电力电缆种类众多,有一芯的,也有两芯或者三芯四芯的,如果不懂选择方法而随意搭配敷设,就会造成不必要的麻烦。一般选择电力电缆都以以下准则为依据: 1.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露与可导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用四芯电缆。 (2)受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。如果是保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆。 2.如果是1kV及其以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合下列规定: (1)保护线与受电设备的外露会导致导电部位连接接地的情况,若是保护线与中性线合用同一导体时,应采用两芯电缆。 (2)如果保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆。 3.受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用两芯电缆。

  • 有关低压配电系统中电缆芯数的选择

    本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 如何选择电缆的电压等级?

    选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 关于电缆,导线选择的问题

    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位

  • 一个关于电缆选择的问题

    我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。

  • [求助]关于弱电电缆选择

    以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢

  • 电缆桥架的规格怎么选择

    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。

  • 请教:如何根据功率选择电缆呢?

    如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 【讨论】关于380V电机电源电缆的芯数选择问题

    大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。

点击加载更多

电缆芯数的选择

电缆芯数的选择专题,为您提供电缆芯数的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆芯数的选择 相关的专业交流讨论,更多电缆芯数的选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度