2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
小弟现在在煤炭设计院,每次设计时候,矿井电缆的需求会让我很棘手,不知道什么时候用什么电缆,这让我最郁闷了,求各位师兄指导一下,小弟邮箱shufengye@163.com,或者直接贴帖子上面也行啊
船用电力电缆载流量的选择,对于经常使用船用电缆的朋友可能有用
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-880341811. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数 2. 符合标准:MT386-1995、MT 818 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。 符合MT 818-2009 煤矿用电缆一般规定 3. 燃烧箱体: 3.1机箱总尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃烧箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容积≥0.5 m3 3.
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
低压MNS柜中的一个抽屉里用的一只塑壳断路器,上面标着IN:250A,但是可以调整Ir1到125A。我问开关厂家,现在我如果将Ir1调整到125A,选电缆就按125A;可是我们的技术说要按250A选,说什么它的额定电流是250A,Ir1只是长延时。不懂????
我们公司有一台设备,其电机是50KW的,用的是75的铜芯电缆,我算了一下,50KW的电机的电流大约是100A,我又查了一下书籍,100A的电流用25的电缆就够了,为什么用了75的?我弄不明白,请大家赐教。
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
三相四线制系统:2芯用于单相电源,3芯用于电动机,4芯用于带控制柜等普通供电系统;三相五限制系统:3芯用于单相电源,4芯用于带电动机系统,5芯用于带控制柜等普通供电系统或者照明检修系统!正在准备电缆标书,但一直没有彻底弄明白,现想弄明白各种芯线的用途,以便正确估计数量,请各位多多指点!谢谢!
请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
请教个问题,电缆热稳定截面是120,如果是三芯电缆,是3*40 还是 3*120 ? 另外电缆规范附录C中的表, 列出了三芯电缆的载流量和截面,这个载流量和截面是三芯电缆中的一芯还是三芯?
电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
要求采用1kV交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆照明回路中三次谐波分量为35%,因此需要中性线芯和主线芯截面相等我不懂的是,根据计算出的载流量从表格“交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设载流量表”得出的数据是线芯截面 主线芯35 中性线16 是需要要求厂家做成4芯都是35的电缆吗?恳请大虾指点。感激不尽!