我想问问,室外地上式消火栓和室外水泵结合器是怎么与主管连接的?室外地上式消火栓与主管连接时要不要阀门??如果要,是用什么阀门?蝶阀?闸阀?截止阀?水泵结合器与主管连接时要不要蝶阀和止回阀?
消防水池埋地,泵房应甲方要求设于一层地面,请教各位如何解决消防泵的自灌问题较为妥当?ps:05版高规7.5.4条文解释中提到的“自灌式吸水种类增多”,哪位高手能列举一二?不胜感谢!
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
本人有一个疑问就是道路的室外消防栓具体是用来作道路的消防用水的?还是两侧居民用地用的?因为现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,按规划不需要做室外消防系统的设计。还有高速公路上也是没有做室外消防栓的呀?只在市政道路才用做?
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外生活水池的池壁做为墙壁
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003第3、2、10条规定,“建筑物内生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板,底板及顶盖”。请问各位,室外地上式泵房是否可以利用室外地上式生活水池的池壁做为墙壁
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
看过了,保温的图集,想问一下,管道电伴热和蒸汽伴热具体是怎么做到的呢,如需要加伴热的电线,是怎么引到管道的呢有具体实施的实例可以分享一下吗
请教: 我所在地区是秦皇岛,地处北方地区,请问地上式消火栓适用吗?关于图籍上地上式消火栓的泄水的控制搞不清楚,是由顶端控制吗?
一直有个疑问:在高层建筑中,消防栓的用水量包括室内、外消防栓用水量。在我们建筑地下室建的储水池是否要包括室外消防栓的用水量?我就是不明白这个室外消防栓的用水量是做什么用的?室外地上消防栓不是接市政管网的吗?那和我们要建的建筑有什么关系?我们不是只要把建筑本身室内消防栓的用水量储够了,叫甲方向市政单位申请在建筑外装设足够的室外消防栓就可以了吗?大家是如何理解室外消防用水量这个东西的?
帮忙看看这个室外消防栓质量合格么<
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
在设计过程中,有很多工程,水池是在地下,泵房在地上,这时按规范来就要消防水泵宜自灌式安装。 这时,小弟就遇到很多问题, 我的第一种做法就是,在水泵前面加装真空罐,但是审图的后来就要求,给出计算书,证明水泵能在真空罐的作用下,水泵能在30S内启动。后来我找了很多资料也找不到,真空罐计算书的,计算要求。最后就没加真空罐了。 我的第二种做法就是,在屋顶加装一个小水箱,让小水箱里的水常期把叶轮淹没,这样就可以了,但问题是,这种做法,审图通过了,消防的不让通过,让业主,在水泵前再加一个真空罐。 第三种做法就是,用规范里写的,当采用自灌式装置有困难时,可采用同步排吸泵。但消防验收的时候,还是要求在前面加装真空罐。 各位兄弟帮帮忙,我真的没办法了~~~~~~~~~~通得过审图,通不过消防,大家有什么好的办法。
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
一、综合楼,建筑高度为23.15米,6层,建筑面积为8130.7平方米,建筑耐火等级为二级;首层作为厨房及职工食堂;二至六层作为员工宿舍使用;二、消防设置情况: 1、消防用水由市政环状给水管供给;室外消防用水量30L/S;室外消防管网布置成环状;向环状管网输水的进水管2条,管径DN150; 2、室内消防栓用水量15L/S;3条立管,每层3个消防栓(DN65),管道连成环状,有2条进水管与市政环状管网连接;请问该建筑还需要设置天面水池吗?
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?