建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m请问各位:以上理解方式哪种对的啊?你们如何理解?
室外消火栓安装(01S201) WORD版
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?