首页 课程 资料 论坛
  • 消防栓间距与两个水柱问题

    规范规定:应保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。但规范另一规定高层消防栓间距不准超过30米,低层消防栓不准超过50米。这两者的规定是否相矛盾。

  • 急!请问这样该设置消防栓吗?

    请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?

  • 这种情况需要设置消防栓吗?

    我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?

  • 商业网点消防栓如何设置?

    新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)

  • 不理解为什么这样设置消防栓泵系统?

    该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-

  • 七层底商住宅消防栓的设置..

    有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?

  • 低层建筑消防栓的间距怎么确定的???

    ,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!

  • 大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    大家帮忙看看这个消防栓应该怎么设置?

    现在正在做一个项目,遇到一纠结的问题!请各位大虾们,帮帮忙啊!走道内、剪刀楼梯间前室内是不是需要分别在增加一个消防栓(如图),走道与前室连通的防火门不能取消?

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

    关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问: 1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明) 1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请 注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的 任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了: 2.1、我们由此可以推出:如果启

  • 关于消防软管卷盘的设置

    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?

  • 关于裙房的消防报警设置

    一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过

  • 关于消防栓泵的监控问题

    这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。

  • 关于室外消防栓数量确定

    现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?

  • 1600m3消防水池如何设置

    重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。求助咯!

  • 关于建筑组团消防设置问题

    有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?

  • 关于高层消防登高场地设置

    高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake

  • 关于消防主泵、备泵设置要求

    偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题: “1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。 以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。

点击加载更多

消防栓设置间距

消防栓设置间距专题,为您提供消防栓设置间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防栓设置间距 相关的专业交流讨论,更多消防栓设置间距相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

树木种植

适合室内种植的植物