紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.
中第8.3.2条中第五项规定每个室外消火栓的用水量应按10-15l/s计算.第七项规定室外地下式消火栓应有一个直径为100mm和65mm的栓口各一个.那么检验一个室外消火栓水量是否符合要求时,是通过测量100mm的栓口流出的水量呢还是测量65mm的栓口流出的水量,或者是测量100mm和65mm的栓口同时流出的水量?望高手给予赐教 [ 本帖最后由 yyyljy-09 于 2009-3-24 15:14 编辑 ]
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
1.在建筑设计防火规范中,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算,而消火栓口径分为DN100和DN150,请问是不是可以理解为DN100的消火栓的出水量按10L/s计算,150的消火栓出水量按15L/s计算?2.在石油化工企业设计防火规范中,低压消防给水管道上公称直径为100和150的消火栓的出水量可分别却15L/S和30L/S。这让我有点疑惑,实际设计中,是不是不管100的还是150的消火栓水量都按10-15L/S考虑就可以了?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
如果室外消火栓的用水也通过水池加压供给,则这部分水量要记入的。建规8.2.2条第三条有规定“一个单位内有。。。自动喷水设备时,其消防水量,应将上述设备所需全部消防水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但不得小于表中规定。”那么水池容积=室外消火栓水量/2 + 室内消火栓水量+自喷水量?请大家发表意见。
规范上说:水泵接合器40米内设置室外消火栓,现高层我室内消火栓跟自动喷淋的水泵接合器共5个放在一起,审核说40米内要5个室外消火栓相匹配!我感觉怪怪的。
我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决?水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!
一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,A设计人室外消火栓用水量都选25(L/s),B设计人,将6000米立方的选25.3(L/s),19000米立方的选29.6(L/s) ,哪个正确?
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外消火栓安装(01S201) WORD版
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????