如题,有个高层的一层,在合并前室,旁有个防火卷帘的通道,如图,我布置了消火栓,其中有个立管接出两上消火栓,这个行吗?只在本层有这种情况,上面没有个防火卷帘了,要不要保证有该通道有两股水柱,就要设两个立管了,因为这个通道有23米长.另外,再就是在地下室,从环网上直接接出一个支管连消火栓,请朋友给参考下!!谢谢!!消防电梯消火栓,另布置.
今天去一个工地,看到一层商铺施工单位安的消火栓箱,是单栓带消防软管卷盘带灭火器组合箱,尺寸是1600*700*210。回去查了图集04S202,只有24页的薄型单栓带灭火器组合箱和其相近,可是图集是1800*700*160的,一般箱体厚度是240的,210也可认为是薄型的。但是高度相差太多了。 因产品更新快,问一下是否存在这种尺寸的消防箱啊?
室内消火栓系统是扑灭室内火灾的主要灭火设施,是室内最常见的水灭火系统,由于其造价便宜、维护简单,且时室内火灾初期的控制和扑灭十分有效,因此得了非常广泛的应用。建筑室内消火栓设置应满足有关的建筑设计防火规范的要求。室内消火栓的位置应明显示且易于取用,其间距应通过计算确定,但不能大于有关的建筑设计防火规范的要求。设计中应注意按建筑物类别正确确定室内消火栓的用水量。室内消火栓的口径应按每支水枪的流量来确定。设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置室内消火栓。 1.消火栓系统给水方式 室内消火栓给水系统有以下几种给水方式,设计人员和建审人员应根据当地供水部门提供的情况选择确定: 1.1直接给水方式 由室外给水管网直接向室内管网供水,这种方式是最简单、最经济的给水方式,但它仅适用于建筑高度不大、室外给水管网提供的压力和流量在任何时候均能满足室内最不利点消火栓设计压力和流量要求的建筑。 1.2设水箱的给水方式 这种给水方式宜在室外管网一天之内有一定时间能同时保证室内最不利点消火栓的设计压力和流量要求,但周期
各位高手,在做小区外网设计的时候,给水与消防共用,消火栓的设置方面有什么要求,例如,两消火栓的间距,是否一定要消防水池,消火栓距建筑物的距离,消防管管径大小,消火栓井的大小
图纸有所不懂,请前辈帮忙 详细解释下图中 只作于信号,不作于跳闸是什么? 这样图纸中在装接时,需要用到转换开关,和中间继电器是一个什么电路行经。 请前辈们 帮我解释下这张图。。
本人是刚转行接触暖通的,有很多不明白的,想请教各位高手!!通风设计的时候什么地方需要按防火阀,常开排烟阀,常闭排烟阀,止回阀?哪里需要设置消防排烟?具体怎么设计?对风量,风速 ,压力有哪些要求?
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。 3、管网气体救活体系无气动防火阀。 GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必
防火分区 开放分类: 建筑、消防 所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。 竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。 水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。
我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点
有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下
来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打
有这样一个木器生产厂房,建筑总面积4000平方米,分为四个防火分区,均用防火墙分隔,每个防火分区的面积均小于1500平方米,请问:1.按照《建规》8.7.1条第一款该不该设喷淋系统?2.《建规》8.7.1条第一款中的“面积”是指建筑面积还是指防火分区的面积?3..《建规》8.7.1条中未说明木器仓库要不要设喷淋,请问建筑面积为2000平米,用防火墙分隔成两个防火分区的木器库房要不要设喷淋?
1,消防配管SC管,还要刷防火涂料吗?2,如果用KBG或JDG是否可以,是否要刷防火涂料呢?3,以上,好像规范里没有说呢?哪里能查的到呢?谢谢
请大侠们指点一下,厂区有循环消防道路最好,可以让消防车进来,是不是非得设消防通道呢?有没有其他灭火方式呢?保证安全生产还有其他什么办法呢?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
详细的演示了火灾的发展、报警、启动、到灭火。比现场观看还要明了。附件: