室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
规范上规定,室外消火栓距路边不大于2米,问题来了,这个路是指消防车道,还是车行道,还是非车行道?我碰见的一个小区,联排两排,四周没有消防车道,连车道都没有,如果消火栓布置在车道边,那保护半径超过150米了。[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-11-30 16:29 编辑 ]
消火栓应该沿车行道,然后不超过路边2m这样的原则去布置吧(当然肯定考虑不超过120m间距的问题)。但是小区的绿化带内都是2.5米的人行道,如果只是在绿化带两旁的道路边上布置室外消火栓,中间的绿化带根本没法覆盖,请问各位,在这样的绿化带内是否应该在人行道路边设置室外消火栓,消防员可以取用么?如果各位遇到这样的情况怎么处理?期待各位大侠帮忙
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
问题如题。图片可能不清楚,可以下载压缩文件,解压后是DWG格式的。 图中洋红的点划线是建筑红线。粗黄线是室外消防管网。各建筑的室内外消防用水量都已标出。消防用水采用井水,贮存在消防水池中。图中共设计了6处室外消火栓,能否保护了食堂、办公楼、宿舍、仓库、厂房这些建筑呢?
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
如题:某大型公园,高差40米左右,园内设有园区道路及展览陈列馆。单体陈列馆需进行室内、室外消火栓设置。那么公园其他景观及道路区域是否需要进行室外消火栓布置?若需布置,消火栓流量如何确定,采用什么规范?是否需要设置消防水池?求各位大大只招!感激
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。 问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量? 问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
一类高层建筑,仅一路市政供水,管径DN200,压力0.35MPa。问题1:消防水池储水是否必须包含全部的室外消火栓用水量?问题2:消防水池设置取水口,室外消火栓系统压力由市政供水维持,是否满足规范?若不满足,有哪些方案?
室外消火栓这样布置行不行????
根据规范GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范(水规)7.3.2的规定,建筑室外消火栓的布置数量应根据室外消火栓设计流量、保护半径和每个室外消火栓的给水量经计算确定。
一般室外消火栓全接在室外给水管上的啊?请问那为高手,那我的室外给水管网要不要成环啊?室外消防用水量超过15L/s。谢谢了啊 !
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
住宅内电井不可以开向前室这样又出现了走廊,这样建筑大多数都会做一个很小的走廊,走廊内长度也就一米也就能布置单消火栓,这样的建筑如何布置室内栓呢?我现在的想法是前室布置两个单栓。走廊不设置,不知道可不可以?要是走廊很宽裕,是不是要在走廊布置两个双栓,前室布置一个呢?以上都是我自己的想法,请大家多多批评指正。