1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通 风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术 语2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道.2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称.
希望对大家有帮助!
关于发布国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]60号
通风与空调工程施工质量的验收
详见
1、制作通病(1)金属通风管道及部件制作弊病:①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;②风管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;⑥弯头与三通制作角度不准;(2)塑料风管及管件制作弊病:①成型不光滑,弧度不均匀;②焊口不坡口;③焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;④法兰不焊加固角,不采取两面焊接;(3)钢法兰制作通病:①尺寸不准、不方,平整度不够;②焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;③铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;④螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓
通风与空调工程施工质量验收规范应用图解
《通风与空调工程施工质量验收规范》宣贯培训GB50243-2016主要起草人[原《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)主编]、暖通专家、高级工程师张耀良。授课安排:2017年8月3日 北京一天,8月25日太原一天有关费用:培训及资料费每人500元。单位统一组织报名,也可个人直接报名。请各单位、各人员将参加培训人员回执于开课前发送到QQ邮箱。 黄赫13021217772 qq:576121291
我扫描了一份完整的《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)希望对大家能有帮助~!~!
通风与空调工程施工验收规范
通风与空调施工质量验收规范!供大家分享!
据住建部公告,新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。 一、术语 二、基本规定
屋面工程施工质量验收规范
本规范适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装。 1.0.3 通风与空调工程安装中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不应低于本规范的规定。 1.0.4 通风与空调工程施工除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。
砌体工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范,希望能给大家带来帮助。
通风与空调工程施工质量规范
通风与空调工程施工质量规范专题,为您提供通风与空调工程施工质量规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风与空调工程施工质量规范 相关的专业交流讨论,更多通风与空调工程施工质量规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题