首页 课程 资料 论坛
  • 关于挡烟垂壁的设置讨论

    现有一个地上3层车间(每层高4.0米),每层建筑面积2400平方大空间,建筑上可开启外窗以及其他方面均满足自然排烟条件,现在无需设置机械排烟,但是现在有个疑问是:挡烟垂壁是否有必要设置?本人认为挡烟垂壁是要设置的,火灾时能尽量不要烟气扩散。 不知道各位有何看法。

  • 渝23K01《建筑挡烟垂壁设计图集》

    渝建勘设〔2023]3号: 重庆市住房和城乡建设委员会关于批准《建筑挡烟垂壁设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、重庆经开区、万盛经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各有关单位: 由中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司主编的《建筑挡烟垂壁设计集》已经通过专家审查,现批准为重庆市工程建设标准设计,于2023年3月1日起施行,图集统一编号为DJBT50-166,图集号渝23K01。

  • 关于挡烟垂壁的设置要求

    知识点:挡烟垂壁

  • 求助,关于挡烟垂壁的问题

    各位前辈,我刚做暖通设计不久,现在遇到一个问题想请教大家,当房间面积大于一个防烟分区的面积要划多个防烟分区时,如果房间无吊顶,能用梁代替挡烟垂壁吗?谢谢大家了!

  • 关于挡烟垂壁设置的问题,请教各位~~~~

    现有一商场,板下梁高度超过500,层高5.8米,我还用不用设置挡烟垂壁呢?规范上我觉得说的特别模糊,如果我利用梁和板的空间作储烟仓,规范说排烟口要在储烟仓内,风管是在梁下安装的,那么风口岂不是要开在风管的上面?求教各位大神,挡烟垂壁我还做不做呢?当然,分做不做吊顶的情况,求哪位告知一下,小的学习学习!:)

  • 关于消防挡烟垂壁材料问题

    最近商场装修,到装修结束要消防检查了,才发现消防上还忘记装档烟垂壁了。预定钢化玻璃的要一个礼拜才能到货。所以想临时用有机玻璃做垂壁。但有的人说不可以的,有的人说可以用 小弟很迷惑。望知道的告诉下。

  • 关于敞开楼梯间挡烟垂壁的问题

    我有一个项目,为了规避防排烟的问题,走道做了吊顶,吊顶下3米,这种情况下最小清晰高度可以按照1.5米考虑。可是现在的问题是与走道想通的是敞开楼梯间。这时敞开楼梯间挡烟垂壁得多高啊?按照正常的考虑,走道的1.5米以上都可以当做储烟仓,但是这时候挡烟垂壁做1.5米,无疑上面的人就跑不下来了。但是如果把挡烟垂壁做小,很明显走道储烟仓内的烟会在挡烟垂壁下灌入楼梯间,这种情况下,上面的人也跑不下来了。不知道我这样理解对不对?如果可以挡烟垂壁需要做到多少?

  • 挡烟垂壁下降可以低于2.1m吗?

    烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。

  • 挡烟垂壁 及 排烟口的关系

    请问下,划分防烟分区时,设置了挡烟垂壁,距楼面高度500mm,1.此时500mm的高度是不是就是储烟仓?还是另有规定?2.此时,排烟口位置应该在哪里?是一定要在500mm以内?还是可以低于挡烟垂壁的高度的地方设置。3.浙江省消防验收规范要求。。排烟口应在储烟仓内。。。请大家解惑下。。。。

  • 挡烟垂壁与排烟口设置相关问题

    请问挡烟垂壁与排烟口设置在水平距离有什么要求吗?在垂直距离上,排烟口标高一定要高于挡烟垂壁高度吗?具体高出多少有明确要求吗?请问可以查看哪本规范查阅相关知识?谢谢大家了!!!

  • 挡烟垂壁天花工艺怎么做?

    这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 挡烟垂壁天花工艺做法 ,供大家学习参考:

点击加载更多

挡烟垂壁图集

挡烟垂壁图集专题,为您提供挡烟垂壁图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡烟垂壁图集 相关的专业交流讨论,更多挡烟垂壁图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题