图集号:07J916-1 页数: C-1如图中,C值这个构造主要起什么作用?增强稳定性?还是利于空气流通?
论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06
某项目商业餐饮用烟道接入住宅排风井,风井采用砖砌加抹灰,后期商业餐饮排烟道使用后,导致风井漏烟,是否可以用砖砌烟道,尺寸及做法有什么具体要求
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 编辑 排烟道靠柱边安装,上下通线后有的离柱边有3cm~5cm的距离,怎么把这个缝隙补上?用砂浆补但监理说不合理。该怎么办 ?类似的是:与梁边的缝又该怎么补?
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
该楼在深圳,2000年的房子,当初未设计排烟道,一到做饭时,和种味道飘入内,关门关窗房内以不通风,管理处说没法搞,我们业主想解决,请和位大侠指点,费用不要太高,有图片参考,
8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。吊顶内需要考虑,同样道理房间内的垂直排烟道是不是也应该考虑一下
厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小
排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、
厨房排烟烟管的大小怎么算,几百乘以几百尺寸的大小合适?比如烟罩有6米长,宽1200,高600 到排烟井有8米长 我用2000m3/h乘以6米烟罩长度得预计风量是12000立方/小时,然后用这个风量除以3600/流速 这么算可不可以, 然后怎么计算它的排烟管道的大小合适?
在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
听施工队的工人说现在有一种用于厨房和厕所烟道和排风道的反味装置,就是一种类似于单流阀的东东,烟气能够排走,别人家的烟气不会反到自己家,不知各位有没有听说过,现在有没有卖的。
各位高手!有做过餐厅厨房的排烟和换气的吗?小弟有一个餐厅老是出现,烟和热气排不出去的问题。我想了解一下,要怎么样去配置风机大小、风管的大小以及出口风速计算。
我们这刚设计了某大公司的厨房,依据排烟设计手册计算,需要排风机风量为70000M3/H,可是这样厨房每分钟就要换气1次,此房间又没有送风,冬季如哈保证房间的温度,求教!给是甲方说,加空调他们不认可,怎么办,设计小了又怕烟排不出去!求教!
厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?
住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。
餐馆大型厨房都设有强制排烟设备,在计算系统阻力时要知道系统中每个部件的阻力系数。其中主要部件——排烟罩的阻力系数是很关键的数据,本人在常用的手册和相关书目中均没有发现可选用的资料,在此请大家帮助。
我现在面临一个棘手的问题,由于现在已安装完毕的厨房抽气效果不佳,现决定更换风机。要求厨房厂家提供排烟罩阻力,厨房厂家并无相关数据,恳请各位有相关经验或类似案例的老师们指导一下,万分感谢。
我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
四层楼 本餐厅位于第三层,建筑约1300