图集号:07J916-1 页数: C-1如图中,C值这个构造主要起什么作用?增强稳定性?还是利于空气流通?
论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 编辑 排烟道靠柱边安装,上下通线后有的离柱边有3cm~5cm的距离,怎么把这个缝隙补上?用砂浆补但监理说不合理。该怎么办 ?类似的是:与梁边的缝又该怎么补?
某项目商业餐饮用烟道接入住宅排风井,风井采用砖砌加抹灰,后期商业餐饮排烟道使用后,导致风井漏烟,是否可以用砖砌烟道,尺寸及做法有什么具体要求
该楼在深圳,2000年的房子,当初未设计排烟道,一到做饭时,和种味道飘入内,关门关窗房内以不通风,管理处说没法搞,我们业主想解决,请和位大侠指点,费用不要太高,有图片参考,
8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。吊顶内需要考虑,同样道理房间内的垂直排烟道是不是也应该考虑一下
排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、
厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小
住宅复合式垂直集中排烟气系统-2002琼02J06烟道图集
北京洽利科技公司是国内最早系统研发生产前置油烟净化产品的专业厂家,生产的FHYJ-12系列油烟净化器产品完全具有自主知识产权,产品已通过油烟净化产品环保认证检。生产的FHYJ-12系列油烟净化器产品就是根据各种厨房环境设计开发,现已形成多种类型产品,基本覆盖了各类厨房环境满足不同油烟治理的要求,净化效率稳定高效、避免烟道油脂沉积安全防火、节能环保、安装维护简单方便、自动清洗、除烟、除味。我公司在2007年推出的最新一代复合原理除烟、除味产品引领油烟净化器产品的发展方向。油烟净化器系列产品已在全国各大城市推广应用。我公司对特殊环境条件的通风系统、各种异型噪声治理设计改造积累了丰富经验。每年承接大量油烟治理、噪声治理、通风工程及各类机电设计工程。
屋顶天窗,无论是通风排烟天窗还是自然采光天窗,在设计时都会参照国家建筑标准设计图集来进行天窗的选型和尺寸设计。那么,常用的屋顶通风天窗可供参考的国标图集有哪些呢? 1、09J621-3《电动采光排烟天窗》 本图集主要对各电动采光排烟天窗的窗型、适应范围,常见尺寸进行介绍。包含三角形电动采光排烟天窗、一字型采光天窗、圆拱形电动采光排烟天窗。适用于工业与民用的屋面自然采光、排烟、通风。不适用于高温及有腐蚀性的建筑。 2、11CJ33《通风采光天窗》 本图集是由麦克威通风公司主编的国标图集,包含7种形式通风天窗和6种形式电动采光排烟天窗以及1种固定式采光天窗。适用于工业与民用建筑的屋面通风、采光及排烟。 3、18J621-3《通风天窗》 本图集主要是对多种流线型通风天窗和薄型通风天窗进行了详细介绍。其中包含启闭式通风天窗和开敞式通风天窗的运用。天窗适用范围广,在电力、钢铁、冶金化工、机械等行业都有较好运用。
住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度应满足消防规范对竖向管道的井壁耐火极限要求。如果光靠成品排气道加外粉刷,不采取其他措施,耐火极限能达到1.0吗?
图集里有说明本图集不适用消防排烟,可是我们这个工地怎么地下室还在这样做法呢,求大虾帮忙下 。是可以按07K133图集做吗。无法兰风管制作。
我想问一下我们在选用风机的时候是不是必须选用图集上面的几种,如果选用别的厂家的风机那么安装的时候怎么对应的选用安装图集(需要看那些参数)?
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
图纸简介: 本图纸为99D303-2常用正压风机、排烟风机控制原理图集,本图集包括正压风机、排烟风机等控制原理及应用,包含一二次回路,共20张图纸。 投稿网友: xych0103 上传时间: 2014-05-05
1.由于在外墙开洞影响美观,所以欲采用室内烟道排至屋顶。请高人指点可否采用。2.采用”日”字型的截面烟道,一个洞接抽油烟机;另一个洞接燃气热水器。请高人指点是否符合相关规定或要求。如果能够采用,对于烟道的材料或几何尺寸有什么要求?盼回应,谢谢