建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
根据规范GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范(水规)7.3.2的规定,建筑室外消火栓的布置数量应根据室外消火栓设计流量、保护半径和每个室外消火栓的给水量经计算确定。
高层民用建筑设计防火规范附加说明中7.3.6条室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外,室内两部分。现有一座30层建筑,室外消火栓设计流量30L/S;室内消火栓设计流量30L/S,设有3个水泵接合器;室内喷淋设计流量40L/S,设有3个水泵接合器如果按照消火栓出水量在10-15L/S计算的话,室外消防消火栓取3个,那室外总的消火栓数量是3+6(水泵接合器总数)=9个是这样的吗?请教高手指点一下!!!
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
我的天正消火栓计算功能怎么不一样
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
消火栓计算过于繁琐!节点设置过多,建议以每个作用消火栓口为一个节点即可!而且,计算多根立管有作用消火栓时,无法把每根消火栓联系起来计算!
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?