首页 课程 资料 论坛
  • 某建筑供暖平面及系统图

    图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08

  • 关于消防栓系统图怎么画

    关于消防栓系统图怎么画

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画

  • 物流建筑的消防设施要求

    一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定:   1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统;   2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头

  • 建筑消防设施的检测内容

    建筑消防设施的检测内容

  • 建筑消防设施检测规程(行标)

    希望对大家有所帮助

  • 某地3层建筑消防自动喷淋平面图系统图

    图纸简介: 图纸包括喷淋及消火栓平面布置图和系统图及说明,共计6张,本工程建筑共计四层包含地下一层,地上三层。 投稿网友: abc806573320 上传时间: 2014-05-19

  • 某地14层建筑给排水消防平面图系统图

    图纸简介: 该套图纸包括地下室及各分层给排水平面图、地下一层自动喷淋平面图、消火栓系统图、自动喷淋系统图、废水系统图、污水系统图、雨水系统图、给水系统图、厨卫大样图。 投稿网友: yuminwu05 上传时间: 2014-05-2

  • 某17高层商住建筑给排水消防平面图系统图

    图纸简介: 1-2层为商业服务,其余为住宅,包括各分层给排水消火栓平面图、机房层给排水消火栓平面图、给排水大样图、给水系统图、排水系统图、雨水系统图、消火栓系统图。 投稿网友: hulanhang 上传时间: 2014-05-20

  • 某地上2层建筑给排水消防平面图系统图

    图纸简介: 该建筑地上2层,地下1层为人防工程,图纸包括地下一层给排水及消防平面图、地上一二层给排水及消防平面图、屋顶平面图、消防系统原理图、给排水大样图。 投稿网友: cscecniu12345 上传时间: 2014-05-23

  • 大空间建筑消防设施探讨:自动消防水炮系统

    对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,固然闭式喷淋灭火系统能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。 钢结构网架、桁架、玻璃采光顶设计目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等

  • 某商业建筑电气设计系统图

    图纸简介: 此图纸包含有:楼宇对讲系统图,门禁系统图,监控系统图,设备专用网络系统图,监控立杆大样图,立杆安装大样图,配电箱布置图。可供参考。 投稿网友: tsspss 上传时间: 2013-12-25

  • 建筑内固定消防设施的优化设计

    摘要:本文通过结合建筑内固定消防设施的相关内容,并在简要介绍当前建筑内固定消防设施在使用和管理过程中所存在一些问题的前提下,分别对喷水灭火系统各层信号阀?机械排烟系统控制柜对固定消防设施的优化,以及消防水泵房与高层建筑地下室等场所的消防优化等方面加以分析和探究,希望能够给予广大人员在设计建筑固定消防设施时提供一些建设性参考和帮助? 0引言 新形势下,随着现代化社会的不断发展进步,以及人们的安全观念的提高,促使建筑内固定消防设施的优化设计问题越来越受到人们的普遍关注和重视?安装并优化设计固定消防设施,既是有效预防与扑灭火灾的重要途径,同时,也能够为单位人员的生命和财产安全提供重要保障?从现阶段来看,建筑内固定消防设施在质量?安装?管理等方面上还存在着诸多问题,单位在优化设计时,需要加强对这些方面的考虑,以进一步发挥建筑内固定消防设施的作用?为此,本文通过结合建筑内固定消防设施在优化设计时所涉及的一些相关知识点展开讨论,现具体分析如下? 1当前建筑内固定消防设施在使用及管理中面临的问题 1.1固定消防设施产品质量不过关 从当前来看,大多数建

  • 智能建筑消防设施管理探索

    智能建筑消防设施管理探索 论文栏目:建筑施工论文 一、做好设备、材料采购管理及进场验收工作,坚决杜绝不合格的设备、材料用于施工消防工程所涉及的设备、材料可以分成两大类:即装饰装修材料及各种消防设施及材料。根据公安部、工商管理总局、质检总局联合发布的《消防产品监督管理规定》,“依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后,方可生产、销售、使用”。对于施工单位的相关责任,该《规定》亦明确指出:“消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书,选用符合市场准入的、合格的消防产品。”“建设工程施工企业应当按照工程设计要求、施工技术标准、合同的约定和消防产品有关技术标准,对进场的消防产品进行现场检查或者检验,如实记录进货来源、名称、批次、规格、数量等内容;现场检查或者检验不合格的,不得安装。”根据上述要求,施工单位在进行消防设施采购

  • 建筑消防设施的7点检测内容!

    1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符

  • 建筑消防设施检测收费参考明细

    建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个

点击加载更多

建筑消防设施系统图

建筑消防设施系统图专题,为您提供建筑消防设施系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防设施系统图 相关的专业交流讨论,更多建筑消防设施系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

传播种子的植物有哪些

集水坑图集