首页 课程 资料 论坛
  • 关于室外消火栓的保护半径是多少?

    关于室外消火栓的保护半径是多少?网上很多人说150米,但是没找到资料出处,有谁知道,告诉下.室外消火栓受压力及风向影响大,想找有关规范知道下.请大家给予帮助.

  • 室内消火栓保护半径计算

    根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);         k3  —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;         Ld  —— 消防水带长度(m);         Ls    —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);         Sk    —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值

  • 室内消火栓保护半径大算法

    室内消火栓保护半径大算法

    室内消火栓保护半径资料整理上会儿,我发帖子讨论了消火栓动压静压的问题;但是问题接踵而来啊。 我大四那会儿,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50094-2014)刚好颁布。同时在大四下也才刚接触建筑给排水,对于基本没怎么看过专业书籍的小白,几乎不懂各种参数是怎么来的。比如消火栓的保护半径,也不知道到改取多少,只知道要是消防系统设计出问题了,就要吃官司了。幸亏有天正给排水,给我们省了好多问题。天正给排水给了设立了消火栓的保护半径。最大似乎为29.29m。所以毕设就按照这个设计。聪明如我,嘿嘿,怎么也不会超半径。对了,距离还是行走距离。但现在真正的搞设计了,不能直接抄了。要是人家问起来,怎么装X。好

  • 消火栓的保护半径,一般做到多大?

    消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?

  • 再次讨论消火栓的保护半径

    《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的不知道对不对请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右

  • 室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

    请教各位,室外消火栓保护半径150m,150m这个数据怎么来的

  • 高规7.3.4消防水池保护半径与不设室外消火栓

    江苏水消防规范10.2.7讲高层建筑消防水池保护半径不超过100米,高规7.3.4讲的是消防水池的取水口离建筑物外墙不超过100米,所以还是不能确定是不是整个建筑物都在100米范围内才可以不设室外消火栓啊

  • 关于消火栓充实水柱和保护半径的问题

    1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?而且手算,和天正计算,计算的结果能一样吗? 多谢大家,请大家帮我解惑啊

  • 关于消火栓保护半径和充实水柱的计算

    关于消火栓保护半径和充实水柱的计算

    本帖最后由 liulecang 于 2015-4-29 17:46 编辑 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。

  • 大家在计算消火栓保护半径的时候是这样的吗?

    大家在计算消火栓保护半径的时候是这样的吗?

    我看到另外有个帖子说,为了尽量增大保护半径,当层高不是很高的时候,减小消火栓的倾角使得水平投影长度尽可能的大。难道消火栓的倾角不是在45到60之间吗?

  • 紧急,有关冷库消火栓保护半径问题

    本人最近在搞一座冷库+厂房的设计,冷库面积比较大,根据规范消火栓不能放在冷库里,因此设置在走廊上,但最里面部位不能保证两股水柱到达,总工说保护不到不要紧,请问各位大侠,是不是这样子,还是有没有更好的办法

  • 小厂区在消防水池保护半径内,需要设室外消火栓吗?

    有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 教你如何合理确定室内消火栓的保护半径

    教你如何合理确定室内消火栓的保护半径

    室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。1、室内消火栓的充实水柱长度规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六层的民用建筑﹑建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;高架库房﹑高层工业建筑﹑建筑高度超过100m的高层建筑内,水枪的充实水柱长度不应小于13m。

  • 室内消火栓保护半径,依据工程的层高而改变吧

    比如自己现在手上的一个项目,多层,一层层高为3.8米,那么消火栓按照计算是:25x0.8+0.71XS=24.53那么二层到五层的层高为3.3,明显的充实水柱高度变了,从而计算得到22.211、要么随高度变化,确定消火栓的半径?2、要么就是按最小的计算,可这样浪费消火栓个数?(以前做送没有考虑这么多,发现时间长了,需要确定的东西太多太多)。

  • 讨论消火栓保护半径和充实水柱的计算问题

    讨论消火栓保护半径和充实水柱的计算问题

    本帖最后由 版专攻 于 2015-4-29 17:57 编辑 以下文章转自一滩乐水丶技术群 设计-水-Liu@liulecang 的文章,供大家讨论 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。

  • 室外消火栓和室外消防水池的保护问题

    消火栓和室外消防水池的保护的保护半径都为150米 这里有个疑问 这个距离是不是实际的消防车行走的距离(比如道路有很多弯)还是就一个150米圆圈 在圈范围内就可以了 !还有就是消防车的供水能力为150米 是不是也指车的行驶实际距离呢?

  • 关于深究 消火栓布置时保护半径的问题

    问一个消火栓布置的问题:如果房间的最远端离门间距大于10米,布置消火栓时,按照正常的折线距离布置消火栓,并满足消火栓保护半径在30米。如果房间最远端离门间距小于10米的话,消火栓栓口离门边间距小于20米。 大家在布置消火栓的时候有没有考虑这个问题呢?

  • 关于消火栓保护距离的问题

    今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!

点击加载更多

室外消火栓保护半径

室外消火栓保护半径专题,为您提供室外消火栓保护半径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓保护半径 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓保护半径相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

11g图集

中南标图集