各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
来自逃生系统整体解决方案的供应商
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?
最新浙江省消防验收规范
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
自己收集的,不是很全
消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
消防给水及消火栓系统规范
火灾报警系统施工及验收规范
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
洁净厂房设计规范中有一条阐述内走廊排烟的条列规定,洁净内走廊需设置机械排烟系统,但某些洁净工程中,洁净走廊为无菌万级,不容许存在于外界直接接触的区域,但是由于消防排烟系统无法设置过滤系统,所以目前我们只能在排烟系统中设置止回阀保证非消防时间洁净系统内外空气密闭,但是由于管道内部空气不能达到无菌万级,所以请教各位搞洁净的同行你们现在怎么处理高洁净级别的内走廊排烟问题2,洁净规范中只规定内走廊设置机械排烟,但是未对走廊长度进行规定,致使某些只有4米长的走廊也要排烟,有点没有必要。对此各位大虾怎么处理! 谢谢!
火灾自动报警系统施工及验收规范