请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.
我厂计划新造一栋16m*48m四层楼的职工集体宿舍,和一栋相同条件的办公楼,需要安装室内消防栓吗?《建规》上有条文规定吗?哪一条?请明指?急!急!谢谢!
最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有 个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消 防栓加压联合供水)。室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网 (室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋
一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。
我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?
住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢
1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。大部分都是A输电 B电网系统以及供电。除非你们市我市大停电区域,排污泵没电的很可能不大。当然首要条件是,消火栓系统有良好的主动维护和包养你。日常室内消火栓水压力更大靠建筑屋顶消防水池的净高逐步实现,当我们直到使用它室内消火栓时,消火栓箱里有个消防泵启动按钮,按下那个稳压泵会启动(如果有其他各种传
有一住宅小区,有四栋楼,两栋18层,一栋14层,一栋4层。用地面积大概1.8万平方。在最高53M屋面处有个18吨的水箱。地下室有个400吨的消防水箱。泵房里有一用一备的消防泵,一用一备喷淋泵。小区室内跟室外都是同个环网,但是泵房里有个室外消防栓全自动稳压泵。图纸上室外消防栓是跟上部及地下室同个环网。其中室外稳压泵就从地下室出来在小区绕了一圈又回到地下室。就(稳压泵)室外这根环网都没看到跟室外栓连接。有两个问题: 1.有必要再弄个室外稳压泵吗,屋面水箱压力不够吗? 2.既然都装室外稳压水泵了怎么图纸上没看到跟室外栓连接呢?
有人搞过同时使用3根水枪的室内消防设计吗? 建规中的\"同时使用水枪数为6\"时,难道说就要保证任何一点在方圆25米内有6个消防龙头?本人很很迷惑,望各位赐教!
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高规是"宜"字,建规是"为"字.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
我现在做的一个集贸市场,有8栋楼,都是四至五层的综合楼,一二楼用来做商铺(两侧是商铺,中间是体积为1145M3的一个大空间,有可能用来做超市,也有可能做其他他用途)三至五层是住宅,根据《建筑设计放火规范》第8.4.1条,没必要设消火栓,但是根据第8.4.2条,也没有哪说可以不设消火栓。现在是我认为没必要设,但领导认为集贸市场,人比较多, 应该考虑,而其他一些领导又认为不用设,应该为所以我想请教大家一下,此外,结构的叫不要设屋顶消防水箱,叫我直接由市政供水;我本人认为,为了安全可靠,即使是市政供水,也应该设消防水箱,我想听听大家的看法,你们认为有没有必要设室内消火栓和屋顶消防水箱?
请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
一层的活动室,就一个通往室外和楼梯间的出口,周围都是隔墙,室内栓根本到不了这个房间嘛,难道可以用室外栓灭火,这样设计萌大奶???
本人有一事不明,请高手指点。谢谢了。 建筑设计防火规范8.4.33 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;