刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
请教各位关于中庭水炮的两个问题一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。
工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法?
碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???生活供水不是采用变频,是由屋顶生活水箱供水的,也没法把室外消火栓接生活给水管网上。谁有办法...
我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 编辑 ]
有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
如题室外消防水池的工作原理,还有技术措施2009,7.4.3.6)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m是什么意思?
请教各位大侠们一个20m的室内生活馆,设置消防水炮系统,对于局部小二层设置消火栓和喷淋系统。但是我的疑惑是对于高度20m的大空间设置了消防水炮系统就不用设置消火栓了吗?因为我总感觉20m的空间是对于设置喷淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就说消火栓系统还是应该设置的,消防水炮系统只是取代了喷淋系统,是吗?
排水的老师傅设计的消防水炮,以前没画过,,联动的话都是和哪些设备联动? 哪本图集上有介绍?求大神帮助啊
做一项目 水上提的条件 有这个东西 ZSD-40A型分体式大空间智能型主动喷水灭火装置 ,请问这个属于消防水炮么,他的工作原理是什么样的?请高手解答一下
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?
大空间消防水炮针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。由于系统的维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工,且主动关闭电磁阀,节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性价比。 结构组成: 大空间消防水炮灭火系统主要由中心控制软件、集中控制装置、区域控制装置、消防水炮、控制设备、电动阀门、水流指示器、管
深圳共安智能生产的自动消防水炮集火灾探测和灭火功能于一体,能自动调整喷水嘴对准火点,具有自动探测火灾、自动发出报警、联动设备控制等信号的功能。由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?