请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
想问下 室外消火栓泵的设置原则。 我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。
(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。
我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-8-18 09:24 编辑 我之前的理解是:设了室外消火栓泵,就可以不设取水口,设了取水口的话,保护范围不超150米,可以不设室外消火栓泵,超出150米,还是要设室外消火栓泵的。今天同事说我这样理解不对,含室外消防用水量的水池都要设取水口,跟设不设室外泵没关系。是这样么?
刚在建筑区域看到这个帖子,我也很想知道答案,求指教!室外消火栓加压泵需考虑稳压吗?http://bbs.co188.com/thread-2961085-1-1.html 在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管
我对什么情况设置室外消火栓泵,总是搞不明白?还有,规范上说可以将室外消防水量存储于室内消防水池内,如果不设置室外消火栓泵的话,又怎样才能供给室外消火栓用呢?想请各位前辈指点
在只有1路市政水源时,同时工程按《高规》或者《建规》要求,需要设计消防水池时,一般做法有2种,一种直接在室外设计室外消防水池,保证在项目在室外消防水池保护半径为150米之内。另一种做法是将室外消防用水量贮存在室内消防水池内,通过室外消火栓加压水泵,将水加压至室外消火栓环管(不和室外生活给水管共有,单独设的一趟环管)。这时本人设计过程中,有2个疑问,分别是:1、室外消防水池保护半径,是以水池为圆心的150米半径的圆吗,还是以消防车道为路径,距离室外消防水池150米的保护范围内?2、采用室外消火栓加压水泵的方案时,是否要考虑在消防水泵内设计稳定泵?稳定泵的启动和停止压力参数如何考虑呢?更或者是否可以直接采用高位消防水箱进行稳压。大多数人说如果不稳压,室外消火栓环管长期无水补给,那么会造成室外消火栓管网管内无水,如果是钢管,那么容易使管道腐蚀,或者管道损害在未使用时,会全然不知等等问题。对于以上疑问,不知道大家有哪些看法?
现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
多层公建,自备井水源。室内消防水池贮存室内及室外消火栓系统水量。 问题:室内消火栓泵与室外消火栓泵是否需要分设,是否可以合用一泵。两种方式的优劣?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
老式消火栓泵在自动状态,接到报警信号就立即启动,如属误报或消火栓未开启则无处泄压对泵体体和管道都非常不利,请问有何解决方法
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?