首页 课程 资料 论坛
  • 减压孔板该从几层开始设置?

    建筑高54m,裙房一二层商业,层高分别为5m、9m,住宅层高3m,现在喷淋系统0.87MPa、流量25L/s,想问一二层商业喷淋(喷淋干管150)设减压孔板,孔径应该选多少?住宅电梯前室走道设喷淋,从水流指示器出来的管径为40mm,应该从那层开始设置减压孔板?关键是每层减多少压应该怎么算?

  • 关于喷淋减压孔板的设置

    一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢

  • 关于喷淋用减压孔板的安装

    我想问问喷淋主管处的减压孔板是不是安装在信号阀与水流指示器中间,如果是的话,那是不是还要在这信号阀和水流指示器中间留一段大于2倍该管径的管子,然后再在这段管子上安装2片法兰,中间加减压孔板。或者只要装在信号阀的法兰上,然后再在信号阀后留大于2倍管径且大于30CM的直管,再安装水流指示器??请指教,谢谢

  • 关于减压孔板的计算《转

    在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。 该工程的消火栓系统原理如附图所示。 在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。 按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速: V=1.62m/s 根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5

  • 关于减压孔板问题的求助

    紧急求助各位大侠:消防喷淋系统上的减压孔板有何作用呢?按理说减压孔板只能减动压,而不能减静压。我的问题是,如果是少数几个喷头在动作,流量很小,根本就减不了多少动压,也就是说可以不需要孔板。如果大量的喷头同时动作,那需要的就是大流量,孔板会减少管路上的流量,也就是说不能有孔板。总之,管路上不能有孔板。我错在哪儿呢?向各位求教。

  • 喷淋的减压孔板的计算问题

    1.请问喷淋在计算时最不利点的工作压力是按照5米来算还是10米来算?谁有喷淋的详细计算过程的书啊?2.关于喷淋的减压孔板减压计算和消火栓减压孔板的计算一直不太懂,在哪里有这种计算案例啊?求推荐一下。。还有就是消火栓减压分区时,减压阀的计算我也不会,不知道在哪能学习到减压阀的计算?求高手指点一下,感激不尽

  • 减压阀与减压孔板的区别

    减压阀与减压孔板的区别

    减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小

  • 喷淋管减压孔板减压的设置

    喷淋管常用减压孔板减压,但规范规定孔口直径不小于30%,且不应小于20mm,因此减压量非常有限,请问各位同行可有什么好办法?谢谢。

  • 喷淋系统减压孔板的设置

    喷淋系统减压孔板的设置

    本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑 最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。经计算各层的入口压力分别为(见下表):每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从1

  • 如何设置减压孔板或减压阀

    消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。

  • 如何计算喷淋管减压孔板

    怎么计算呢 有软件吗

  • 喷规里减压孔板如何减压的疑惑

    在喷规上有说明,减压孔板的孔径不得小于干管管径的30%,及水流指示器后放减压孔板的话最多只能是45mm,比如说减压到第三层时,孔板孔径为45mm,那么第二层如何减压 请教高手解答

  • 喷淋系统减压孔板安装位置

    本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 编辑 各位,在喷淋系统中经常设置减压孔板,请问减压孔板应该安装在哪个位置?1)安装在信号阀前面;2)安装在信号阀与水流指示器之间;3)安装在水流指示器后;《自动喷水灭火系统设计手册》第284页有提到:一般设置在水流指示器后;有没有规范明确规定?设置在不同位置对系统或者设备有什么影响?谢谢!!

  • [求助]减压孔板和节流管的区别

    在自喷规范里面,减压措施里面提到减压孔板和节流管的水损计算方法,但是平时我看到图纸都是采用减压孔板,没有采用节流管,这个是为什么呢?求各位大大帮忙解答!:hug:

  • 请教一个关于减压孔板的问题

    请教:一水泵出水1.7MPa,现要求从1.7MPa减压至1.4MPa,不能动管路,只能直接在出水口后软接头前加减压孔板,管径为150,那么改减压孔板的口径是多少阿?我从计算公式上看,我对“通过孔板的平均流速”这个参数不知道怎么计算。如果采用水泵流量÷150管径的截面计算流速对不对呢?请DX帮帮我!

  • 如何确定消火栓哪层开始应设减压孔板?

    众所周知,动压超过50米就要设减压孔板。但是,具体哪层该设呢? 我平时也没算过就是根据静压估算,但这样总有些不踏实,谁有这方面的计算工具阿?我的VB玩的不熟,想做一个吧,有力不从心,还请各位大虾帮忙!!

  • 自动喷淋系统减压孔板设计

    本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 编辑 自动喷水灭火系统设计规范 规定: 8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。 6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。 综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省

  • 消火栓 减压孔板的计算问题

    室外管网压力0.9MPa,需要减至0.45MPa,管径DN100请问减压孔板的计算 如何考虑其中流速 按 多少考虑呢?另外,减压孔板是减 静压 还是动压?

  • 减压阀与减压孔板的设置问题

    一24层酒店,地下一层,喷淋系统设计流量40L/S,供水压力120m,地面设有14套湿式报警阀组,地下室设2套湿式报警阀组.地面院设计的图纸中11套报警阀组前均设减压阀减压以保证其供水压力.我是作地下这块设计的,地下的喷淋系统我只是在报警阀后水流指示器前设减压孔板来减压,通过软件计算,保证供水压力不超过0.4MPa时减压孔板孔径为45.请教高手:1.地下设减压孔板减压有没问题?2.减压阀减压安装较复杂,地面是否可以设减压孔板代替?

  • 关于喷淋系统减压孔板的计算问题

    喷规对于喷淋系统减压孔板的说明虽然有,但是并没有具体的计算过程,对于我这样的新手,看的是一头雾水,求助大家,有没有一个详细的计算过程让小弟学习一下。找了好几本资料,都没有找到

点击加载更多

减压孔板图集

减压孔板图集专题,为您提供减压孔板图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与减压孔板图集 相关的专业交流讨论,更多减压孔板图集相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

室外消火栓结构

室外消防系统