室外消火栓安装(01S201) WORD版
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
一建筑物须水泵接合器两套 是不是在接合器15-40米内设置两个室外消火栓呢 规范说室外消火栓是根据室外用水量确定的 要不要根据水泵接合器的数量一一对应呢 ?
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
对《建规》室外消火栓设置要求的简析内容提要:对《建规》中关于室外消火栓两种设置要求,提出自己的思考关键词:水泵接合器 室外消火栓 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第8.3.2条关于室外消火栓的布置规定:“在市政消火栓保护半径150米以内,如消防用水量不超过15L/S,可不设室外消火栓”;而在第8.6.1条四点规定,“设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40米内,应设室外消火栓或消防水池”。两条规范对室外消火栓的设置要求不统一,这就给设计人员在使用规范时举棋不定。笔者是这样考虑的,满足距水泵接合器15~40米内的室外消火栓极少,即使是临街建筑物(室内消防流量不超过15L/S)也很难用上市政消火栓,而应为本建筑物自设室外消火栓;相反,满足市政消火栓保护半径150米以内的建筑物较多,市政消火栓可以得到充分利用,可以减少室内消防用水量小于15L/S的建筑物对室外消火栓的重复投资。 笔者认为:《建规》8.6.1条中对室外消火栓的设置,即“在距水泵接合器15~40米
去网上查了一下,也没有这方面的资料。现在需要室外的低配箱,做照明配电用的计41路出线;做动力箱用的近50KW,共5路出现。甲方需要配电箱的安装大样,小弟才疏学浅,望各位前辈指教!
室外消火栓安装标准图集
一、设置场所
问一下各位大佬,室外消火栓要求加装机械水表的话要怎么做?是有直接带水表的消火栓,还是说要把消化栓图集中的阀门井改为水表井?
给排水安装详图-室外箱式消火栓http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!另外室外灯具都是防水的吧,应该不会怕水吧,不过还是担心如果线头没包裹好,灯具进水,碰线短路,该如何正确施工呢,谢谢!