首页 课程 资料 论坛
  • 室外消火栓的布置间距等问题

    一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了

  • 疑惑:室外消火栓设置间距

    理解上有点疑惑,特向大家求证一下高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米在两本消防规范中提到了120米和40米两个词。个人理解住宅小区内部室外消火栓间距不宜大于40米,而建筑物周围的市政消火栓间距不应大于120米。

  • 室内 室外消火栓系统的疑问

    最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防

  • 请教各位大虾关于室外消火栓间距的问题!

    在室外消火栓设置要求里有这样一条:室外消火栓的间距,室外低压系统不应超过120M,高压系统不应超过60M。为何低压系统的间距反比高压系统的更大呢?请教各位大虾!小弟感恩不尽!

  • 请问,室外消火栓间距能超去120m吗??

    请问,室外消火栓间距能超去120m吗??是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!忘高手指点!!

  • 困惑:关于室外消火栓间距120m的规定?

    老师们前辈们好!我是个新手,对防火规范中室外消火栓间距120m的规定相当困惑,对条文解释也不是很明白,特向老师们请教,谢谢老师们,期待中!!谢谢!

  • 再议:室外消火栓的布置间距等问题

    这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !

    浅谈室内、室外消火栓系统的设计 !

    一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,

  • 室外消火栓间距123mi是怎么算出来的?

    根据建规8.2.8的条文说明:……当直角三角形的斜边长153m时,竖边长80m时,则底边为123m实际计算(153*153-80*80)^0.5=?

  • 室外消火栓间距120米是如何算出来的?

    看建筑设计防火规范8.3.2的条文解释,说是斜边153,竖边为80,底边为123米。可是照这个直角三角形的计算方法,应该是130米啊!不明白是怎么算的啊?

  • 小区室外环状管网消火栓的间距

    小区室外环状管网消火栓的间距怎么定 十几米的间距布置吗? 规范要求距房屋外墙不宜小于5m 可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理

  • 室外消火栓 稳压泵 参数选型

    现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。

  • 室外消火栓安装(01S201)

    室外消火栓安装(01S201) WORD版

  • 关于室外消火栓的水力计算

    建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。

  • 关于消火栓间距的一点疑问

    >8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。

  • 小区中多是高层住宅的室外消火栓间距

    《建筑设计防火规范》中规定了室外消火栓的保护半径是150m。《高层民用建筑防火规范》指出室外消火栓距保护建筑间距不宜大于40m。但对于多栋高层合用消防水池泵房时,室外消火栓的保护半径是按150m,还是按后者,请发表见解。

  • 室外消火栓的个数如何确定?

    现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??

  • 关于高层的室外消火栓的问题

    平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.

  • 市政消火栓与室外消火栓

    一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????

点击加载更多

室外消火栓 间距

室外消火栓 间距专题,为您提供室外消火栓 间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消火栓 间距 相关的专业交流讨论,更多室外消火栓 间距相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

02s515图集

02s701图集