油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
有一18米*16米(单层尺寸)七层(楼高30.9米)的宾馆,应设置几条室内消火栓消防竖管?设置1条室内消火栓消防竖管就可满足要求,有必要设置2条室内消火栓消防竖管吗?
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
一住宅小区(多层及小高层)采用区域消防,设计时在其中一高层(所有高层高度都相同、1t2户)设置了屋面消火栓,建筑均是斜屋顶(有求生平台),最高层是跃层未设消火栓。但图审要求每栋高层屋顶设置一消火栓!
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
请问一条消防立管能够做一个四通同时接两个消火栓吗(就是在立管上做一个四通,上下一样接回立管,但左右各接一个消火栓,不知道这样做行不行)???还有一条消防立管能够接双口消火栓吗????如果我是用来做地下室布置的,就是我在地下室消火栓布置时用双口消火栓,但用一条立管还是用两条呢??
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!
今天看到一份审图意见,其中一条很费解,“消防前室的消火栓须明装,如采用玻璃柜门,须注明采用防火玻璃。”防火规范有这条规定吗?哪位同仁知道出处?
一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!