首页 课程 资料 论坛
  • 室内消火栓箱的型号怎么选择啊?

    室内消火栓箱的型号怎么选择啊?同学说一般用700*1600*240,200的墙240的厚度,那不是凸出来一截?消火栓箱的暗装、明装、半明半暗装怎么选择?

  • 关于室内消火栓的一些的问题

    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。

  • 室内消火栓箱可以设置成活动的吗?

    工程建设中遇到一个问题,楼梯间消火栓箱本来是设置在楼梯间管道井壁上,由于前期设计原因,管径狭窄,管道安装后无法进行以后的维修,因此,有人出主意,可以将安装在管径壁上的消火栓箱设置成可拆卸的,就是说当需要维修管道时,将箱子拆调拿下,这样管壁上就会有一个空洞,爬进去检修管道。个人认为这种方式不妥,消防估计能不能通过也是个问题。请各位大侠给点建议啊,小弟在这儿谢谢了!

  • 室内挂壁式消火栓箱能否改小

    我有一个问题请教同行,是关于室内消火栓箱,标准的挂壁式消火栓一般在650×800×240左右,现在业主要求把它改成550×800×240,请问同行消防部门验收时能不能通过,需要办什么手续.

  • 室内消火栓箱内应由哪些配件组成?

    室内消火栓箱内应由哪些配件组成?

  • 室内消火栓箱暗装,靠楼梯间侧如何封堵?

    32层住宅,每层两个消火栓,都为暗装在砌体里,砌体为烧结砖。墙厚200,栓箱厚度240位置一个在水井砌体里,另一个在楼梯间与前室之间的砌体里,土建都预留了贯通洞口问题:前室砌体里的这个栓箱背面封堵时,是否一定要砌砖(砌红砖,考虑楼梯间与前室的防火分隔)?另:标准图集里的做法为铺钢丝网后再抹灰

  • 关于室内消火栓设置问题

    建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达

  • 关于室内消火栓布置的问题

    最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢

  • 商铺如何设置室内消火栓

    纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!

  • 关于室内消火栓设计的问题

    请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!

  • 15S202_《室内消火栓安装》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。

  • 室内与室外消火栓的问题。

    专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?

  • 求助(有关室内消火栓的设置)

    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

  • 室内消火栓能够上下共用吗?

    请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!

  • 一个关于室内消火栓的问题

    小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?

  • 怎么确定设置室内消火栓

    三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?

  • 有关室内消火栓设置的问题

    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?

  • 这个宿舍不设室内消火栓?

    新建宿舍楼为二级耐火等级的三级民用建筑,一层建筑面积为595m2,共4层,建筑高度为16.3m,建筑体积为8330m3。根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.3室内消火栓等的设置场所,可知:此民用建筑不在应设室内消火栓场所范围之内,请问一下,这个建筑真的就可以不设室内消火栓??

  • 室内消火栓箱留洞周围处理 急

    我觉得这个应该是土建方面的问题,所以到这里求助了。请问室内消火栓箱留洞,上面加过梁,有没有其他硬性条文规定下面和左右两面做法? 有个说法是除过梁,三面都打混凝土。 请各位大侠发表自己的经验看法。如果谁有这方面的条文电子版更好了,谢谢提供资料。 现在正在施工,很着急,谢谢的大家了,小女子不胜感激。

点击加载更多

室内消火栓箱报价

室内消火栓箱报价专题,为您提供室内消火栓箱报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消火栓箱报价 相关的专业交流讨论,更多室内消火栓箱报价相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

101图集免费下载

灭火器消防栓