有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?
1、向室内环状管网供水的引入管不应少于2条,每条引入管设置检修阀2、当遇需要设置水泵接合器的建筑(高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑等等,详见规范GB50974-2014第5.4.1条)考虑室外管网系统与水泵接合器同时向室内管网供水时,则该引入管需要设置检修阀及止回阀,防止水泵接合器进入室外管网。3、当采用生产、生活、消防同一个系统供水时,则消防引入管需要设置检修阀和倒流防止器。
请问一下:满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?7层以下(你包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?请教各位朋友!!!!!!!
请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
本人手中有个项目,有两个楼A、B,都为6层单元式住宅,但都有地下室,且有电梯。其中A地下室一半(约600平米)为人员隐蔽室,一半则为储藏室,B地下室则为自行车库。在A、B两楼之间有个覆土为1500的车库(停车约100辆),该车库有4个门可以通到B楼的地下室。现在的问题是:其车库按规范肯定设置消火栓、自动喷洒系统。但A、B呢?A楼因为有人防,按规范设置消火栓系统,但是否仅地下室部分设置,其他为纯住宅。是否可以不设呢?B楼因为是自行车库,尽管地下室有门与车库相通,也可不设置消防?
我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?
很简单的一个办公楼,长46.8m,宽8.7m,每间办公室3.6m宽,6.6m长,外有2.1m宽走廊,每层平面都一样,共六层,我认为设置二个消火栓就行了,但那需要二个都安在中间部位(或者用双头消火栓?),否则得安三个,你们怎么认为,给我出出主意。
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
该系统为先用泵把水输到顶层 然后在顶层加压供消防栓。在顶层的泵房设了主泵 稳压泵 压力罐,我不理解的是稳压泵已经能够满足稳压的要求,为什么还要设一个压力罐呢?-
新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)
如果一个住宅有两个单元,一个单元建筑高度不超过54m,另一个单元建筑高度54~100m之间,另一个单元建筑高度大于100m。消防设计是按超过100m高度单元整体设计还是按各自单元建筑高度设置消防系统。例如,如果超过100m高度单元整体设置消火栓,那每层都需要两个消火栓保护,如果按各自单元高度设置消火栓,则54m以下的单元按一个消火栓,其它都按两个消火栓进行保护。喷淋系统同此,如果超过100m高度单元整体设置喷淋,那是不是这三个单元户内都要设置自喷?如果按各个单元建筑高度,则仅超过100m高度单元需设置喷淋。看遇到过这种情况的大神们说说消防设计做法。各抒己见,畅所欲言。这种情况是按整体考虑还是按各个单元考虑呢?
有一七层底商住宅,按有关规范应设室内消防系统,经建设单位与消防部门\\\"友好\\\"协商后,消防部门认为可不设,设计的可以不设吗?若真出事了,设计方有责任吗?
,请教各位高手,低层建筑消防栓的间距怎么确定的???根据《建筑设计防火规范》的第8.6.2条中的七条:其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。但二条却是:室内消火栓的布置,应保证有俩支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位!如果我消防栓的间距是50米,怎么能保证得了有俩股水到达任何一个部位啊???我都不知道怎么理解这俩句话的!请高手多多指教!
现在正在做一个项目,遇到一纠结的问题!请各位大虾们,帮帮忙啊!走道内、剪刀楼梯间前室内是不是需要分别在增加一个消防栓(如图),走道与前室连通的防火门不能取消?
请教诸位个问题,在多层建筑中(比如厂房、办公楼、宿舍这种),在最不利点所在层高为多少的时候,大家会设置消防泵房? 我用天正简单计算了下,在满足7m水柱时,栓口需压力12m;满足5L/S水量时,栓口需压力19m。按建筑外部给水管网能提供25m水压考虑,在满足消防水量的要求下,岂不是说仅靠市政压力满足消防要求时,消火栓在的位置只有5m?超过这个高度的多层建筑就都需要设置消防泵房了。但是发现很多多层建筑(远超过这个高度)都没有设置泵房。请问大家在设计的时候,是怎么设计的?
1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。疑问:是否还可以采用栓后减压板?请参加过培训的朋友多多指教!
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高