最近接到一个厂区 其中厂房(这次设计)为二级丁类 室内消防用水量10L/S 室外15L/S 但是厂区内有已经建成一幢 6层办公楼 室内有消火栓系统 室外未设置室外消火栓 查建规 室外消防用水量20L/S 市政进水管只有一路 市政压力满足室内最不利消火栓压力按照建规 8.6.1 需要设置 消防水池 1.室外不设置室外消防管网及消火栓 只是在消防水池做取水口 能够满足150m的保护半径,设置消防泵房 室内消火栓用水由消防泵提供 2.室外设置消火栓 由市政进水管提供一路进水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器与室外消防管网连接。不做消防泵房 室内消火栓 系统有两条进水管与室外管网连接 市政压力满足最不利消火栓压力3.室外设置消火栓 泵房内 设置室内消防泵和室外消防泵4.室外设置消火栓 泵房内只设置室内消防泵 泵的流量为30L/S 对于1. 是否违反强条?建规8.1.2 规定民用建筑、厂房(仓库)。。。应设室外消火栓 对于2. 水泵接合器在着火时 可以利用消防
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?应该是15L/s?还是30L/s?
一.室外消火栓系统的设计室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,
现有一个项目,室外消火栓用水量与室内合用消防水池,请教下各位大神几个问题1.室内外消火栓系统是否一定要各自独立成管网系统2.室外消火栓泵如何选择;3.室外消火栓稳压泵是否要设,如果要设该如何选择参数,流量,扬程;4.室外消火栓能否和室内消火栓共用水泵。
问题如图所示。
如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据望各路高手指点
室外消火栓安装(01S201) WORD版
建规第八章第三节第8.3.1条中写道:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应小于两条,当其中一条发生故障时,其余干管应能通过消防用水总量。这条的意思是不是要在确定泵扬程的时候用环装管网的最不利的一半以枝状来计算水力损失?小弟经验不足,请各位多多指教。
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
平时,我们在厂区内设置临时高压给水消防系统时,我们设置泵房时,消防泵的用水量是(室内+室外的和),但是做到高层时,比如我门采用室内消防管网减压供室外消防管网的方式时,我们设置的消防水泵的流量怎么确定?是不是也是叠加水量,还是取两者大的(高层的室内消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.还有一种方式就是室外消防管网直接用市政给水管网供水,室内采用临时高压给水消防系统,此时消防泵仅需满足室内消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量吗??还是只要算室内的用水量即可.
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
求 室外地下式消火栓详图dwg格式的哪位共享一下谢谢了
紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
1 室外消火栓的数量是按照室外消防流量确定还是除此之外还要加上水泵结合起的数量?即有一个水泵结合起就要有一个室外消火栓?2 消防水池的消防车取水口是只相当于一个室外消火栓?还是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有间距要求吗?取水口有间距要求吗?
现在消防批文都要求我们设置室外消火栓,要是市政给水已经在附近设置了室外消火栓,我是不是可以不在该建筑边设置室外消火栓啊?另外该设置室外消火栓时,它的供水是不是直接从市政给水管网接进来那?还是从该建筑的进水总表后接?再问一个愚蠢的问题,就是厂区的室外消火栓是不是直接从厂区的给水管网接上?而不纳入厂房的消火栓给水系统?请大侠们指教,谢谢!!
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?