首页 课程 资料 论坛
  • 关于剪力墙施工缝验算的解释

    求大神解释下为何要对一级抗震等级剪力墙进行施工缝验算,二级为何就不需要?还有就是施工缝验算的位置是不是在墙和板的连接处,还是什么位置?谢谢大神们发表下自己的见解:handshake

  • 剪力墙竖向施工缝的留设?

    几栋剪力墙塔楼,地下室以上不需后浇带,地下室连为一体,需设后浇带,但两个单元紧贴60m长,剪力墙很密,后浇带需穿过剪力墙 ,这样设好不好?

  • 剪力墙施工缝超限如何处理??

    抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??

  • 剪力墙施工缝验算示例说明

    剪力墙施工缝验算示例说明

  • 救命啊!请问剪力墙施工缝验算不过怎么办啊?

    最近手上有个框剪高层,由于建筑关系剪力墙只在楼梯间和端头布置了剪力墙!计算结果是有很多墙体施工缝验算超限,请问小弟我该怎么调整啊!!静候高手的指点....THANKS先了!

  • 有关剪力墙竖向施工缝的留设问题

    本工程为框架剪力墙结构,为避免剪力墙施工过程中产生裂缝(一般为收缩形成的竖向通缝),应采取哪种措施。现在想到几种措施,如果有其它好的施工措施请各位告知!谢啦!!!: 1、设竖向裂缝,规范中只是对于水平施工缝有留设的要求,对于竖向施工缝的能否留设留设虽然没有否定,但是怎么留竖向施工缝没有做出详细要求;烦请哪位大神介绍下有关标准、规范。 2、混凝土中若加膨胀剂效果如何不能确定,该如何加?

  • pkpm2010.09.30剪力墙施工缝严重超限

    本工程为12层框剪结构 8度0.30g 第三组 剪力墙施工缝验算pkpm08计算结果除了地下室外墙局部墙体超限 其余层均未出现超限现象 之后用pkpm2010.09.30计算发现 剪力墙施工缝验算超限竟然在地上5-6层还出现 不知道这是pkpm2010按照规范编制本来就存在的问题还是别的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墙全部都红着呢 看着真不舒服

  • 剪力墙厚度不够怎么施工。

    高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?

  • 这样的剪力墙如何施工才好?

    这样的剪力墙如何施工才好?

    如图:... 如何进行施工工序,以及采用何种施工办法。

  • PKPM 剪力墙施工缝抗剪超限怎么复核?

    根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!以下是计算结果:三、构件设计验算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墙 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

  • 求关于“剪力墙施工缝预留位置”的规范或者标准!

    现在正在施工4座27层的楼房,剪力墙施工缝预留位置的问题上与监理发生了冲突,急切需要一本介绍此问题的规范或者标准解救~~~(监理也拿不出什么规范,我们都是凭自己的经验说话...)哪位大侠给介绍一本,最好给个连接,谢谢啦!!!

  • 剪力墙结构中楼梯如何留施工缝

    我监理的一个工程为框剪结构,施工单位想在楼梯间周边剪力墙采用大模板支撑体系,楼梯休息平台先不施工。楼梯的施工缝如何处理比较好?

  • 【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法

    【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法

    剪力墙超限的调整,详图第11条。若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。原因如下:1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的

  • 请教大师框架剪力墙结构施工缝验算超限

    此工程为抗震8度(0.2),第三组,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。麻烦大师们帮帮忙看下,加地下室一共12层。施工缝验算超限如何调过去啊 第 8 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------

  • 剪力墙施工缝设在什么地方比较好?

    厂房是框架剪力墙结构的,现在要分段浇筑剪力墙,垂直施工缝应该设在什么地方比较好?另外板梁也要和剪力墙、柱分开浇筑,水平施工缝留在暗梁底还是暗梁顶?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 编辑 ]

  • 求助:一级抗震剪力墙施工缝超限,配筋怎么配

    小弟最近做了一个8度区的小高层,出现了这么个情况还强高手指教,情况如题施工缝超限,我在看构件信息的时候发现程序输出的N是正的但是它带入公式是按负的计算的,而且我如果手算附件短钢筋的话剪力墙的配筋应该怎么配?程序里给出的配筋是不是考虑了施工缝超限后的配筋呢? 请各位给指点一下,你们遇到这状况都是怎么弄的。

  • 框架剪力墙结构学习和施工

    图纸简介: 该工程适合框架剪力墙结构的设计学习,希望帮助到大家,呵呵 投稿网友: sunguoqing1203 上传时间: 2013-07-18

  • 关于剪力墙包柱施工图的画法

    关于剪力墙包柱施工图的画法

    请问途中所示剪力墙和柱在出施工图中该如何画?是分别出柱图和剪力墙图,还是按墙柱一起出图?

  • 关与剪力墙粉刷施工问题

    我们在做剪力墙粉刷的时候有些地方都有空鼓和开裂.而且一般都是水泥沙浆底层与面层.请问一般这样的开裂与空鼓是什么引起的,有没有施工时应要重点注意的事.和好的解决办法.

点击加载更多

剪力墙施工缝

剪力墙施工缝专题,为您提供剪力墙施工缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙施工缝 相关的专业交流讨论,更多剪力墙施工缝相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

f天下别墅

别墅车库