各位高手,我最近刚刚接触高层,是一个框剪结构的,我想向大家请教:嵌入式框架剪力墙结构,存在剪力墙处的框架梁是否要按框架梁来输入,我知道在配筋时,可以按框架梁构造来配,或按暗梁来配,不知您建模时怎么来处理?还有半地下室的地下室外墙建模时是否按剪力墙输入?请指教
图纸简介: 建筑 结构 全套图纸(设计说明 配筋图 平面图 大样图) 投稿网友: jpc352261373 上传时间: 2013-10-28
论文简介:土木工程专业毕业设计 云南省 8度设防 完整计算书 投稿网友:jpc352261373 上传时间: 2013-10-28
在PKPM的说明里有一句是说,当有地下室时宜从地下一层顶板开始调整。我个人理解是这里所说的地下室应该是指全地下室吧,有一种情况是当只有三边有土,或者更少的时候,因为 有地下室挡土墙的存在,相对来说 框架柱的刚度就显得很小了,这个时候如果进行0.2Vo的调整的话,那系数要大的吓死人了,但是如果因为这个去调整布置,没有必要吧。因为地下室的柱子怎么配筋也不会比上面小吧,至少我不会,那碰到这种三边有土的地下室框剪结构 应该怎么办呢?是对地下室不进行0.2Vo的调整,还是采用分段的方法进行调整呢? 附一句:这里所说的框架剪力墙不是部分框支剪力墙向下延伸形成的,部分框支剪力墙是程序自动调整的,这个我知道 我一般是定义为KZZ之后 就不管了的。希望大家能给个建议,跪谢了
:lol :lol :lol :lol :lol
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
请教各位大虾,1.为什么用框架就能做出来的结构,特别是办公楼,为什么常常要在楼梯和电梯间附近布置剪力墙,主要目的是控制位移?还是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墙比较好,布置多少?由什么来控制? 3,此时柱子还是用轴压比还有基本构造配筋来控制吗? 疑惑多多,求各位给小弟点拨一下
根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
有兴趣的看看, 就当学英语吧
框架和剪力墙的抗震设计
请高位高人帮忙: 本人现在正准备做一个高层,建筑柱网尺寸大概为3*7.8、5*7.8 高度为100m,中间部位靠北侧有一个剪力墙筒体,筒体尺寸为7.2*15.6,其余地方没有剪力墙。请问,这种布置属于哪种结构体系?是属于框架剪力墙结构还是框架核心筒结构?它俩的本质区别是什么呢?!从柱网布置上能看出是什么结构体系? 特别期待!!!
记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
图纸简介: 高层框架剪力墙结构,很标准的结构施工图设计。 投稿网友: zhengjw1234 上传时间: 2013-12-15 图纸省份
图纸简介: 该图纸为高层框架剪力墙10层办公楼建筑图,内容包括各层平面图,立面图等。本图纸仅供参考。 投稿网友: ytzgb13305350064 上传时间: 2014-03-14