建筑给水排水设备器材术语GB/T 16662一19969.2 阀门(阀;阀件;凡尔) valve启闭、控制管道内流体的流向、流速(量)与压力的管道附件。9.2.1 截止阀(球形阀) globe valve阀瓣(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而启闭孔道控制流量的阀门。9.2.1.1隔膜阀diaphragm valve启闭件为可隔开阀体内腔和阀盖内腔橡塑隔膜的截止阀。9.2.1.2角阀(直角阀;三角凡尔)angle valve进出水方向成直角的截止阀。9.2.1.3柱塞式截止阀piston valve启闭体为柱塞状的截止阀。9.2.1.4针阀needle valve阀瓣为倒锥针形用以精微调节控制的截止阀。9.2.2 闸阀(闸门;水门;水掣;闸门凡尔)gate valve闸板(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而改变通道截面控制流量的阀门。9.2.2.1明杆闸阀(升杆闸阀)rising-stem gate valve
1、已经建成的水池可以由与水池共用的无负压供水设备或变频恒压供水设备提供,以进一步节约能源。
在做设计 4层景区服务区的给水排水设计 有餐厅和包厢和休息区,应该用哪个公式计算设计秒流量,另外,四层都不一样,如何进行水利计算,要每层每层做吗
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242- 2002 3.3.3
现开发一酒店。楼高为地面13层+1层塔楼,地下1层。热水为太阳能+燃气热水器。塔楼顶装太阳能,地下室装燃气热水器、储水罐。5层--13层为客房,热水从地下1层用水泵泵到13层,各楼层要用什么设备才能达到均压。
求助:本人设计的工程中,有两幢建筑,总高都为11米,我考虑用一套消防气压给水设备(在离一栋建筑5米处的泵房内)进行消防给水,消火栓管网是两栋建筑整体考虑的。其中一栋因为是娱乐场所,所以还设喷淋系统。那么请问各位高人,消防气压给水设备的流量应该选用多大的,扬程应该大于多少?气压罐的容积?请大家帮帮忙
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-5-13 16:22 编辑 建筑给水排水及采暖工程管道设备安装基本工艺标准1、适用范围:
浅析无负压给水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741
咨询无负压给水设备的情况无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。系统图如下所示: 真空消除器它是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一
规范、图集经常在变,作为设计人员,应当采用正确的规范、图集,以使我们的设计更加具有说服力!希望大家可以把最新的规范列出来(仅限建筑给排水常用规范),供大家参考与交流,欢迎跟帖指出错误。01、《给水排水制图标准》GB/T 50106-200102、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外给水设计规范》GB50013-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水设计规范》GB50014-2006 送审稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水设计规范》GB 50336-200206、《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑设计通则》GB 503
最近跟我要关于建筑环境与设备工程专业各种课件的网友比较多,我这里到也收集了一些,就给大家发上来吧.但是论坛并不支持和鼓励发这类ppt 课件,一方面考虑充实下论坛的内容,另一方面也给到课件论坛找课件网友一种选择!,以后大家有这方面好的课件,可以在后面跟贴发上来就不要发新贴了,那样网友下起来也方便.希望大家多发我们的筑龙课件!1 结构力学2 材料力学讲义以及练习题3 材料力学课件二4 城市与城市发展5 大跨度建筑屋盖结构6 弹塑性力学讲义7.地板采暖技术指导手册 8 防雷及过电保护演示文稿9 房建课件10 工程施工网络计算学习11 杭州某学院办公楼中央空调设计 12 检测实验楼中央空调毕业设计论文 13 建筑有限元课程课件14 洁净过滤器设计教程15 洁净技术历史与发展16 洁净空调设计安装教程17 洁净室等级标准 [幻灯片格式].18 流体力学基础知识19 暖通专业毕业设计说明书模版
如题,查了好久,都没有查到,只有高层民用建筑设计防火规范上有提到,但是我看到我们这病房楼项目,新风机房有设置喷淋,但是组合式空调机房却没有设置喷淋,不知道依据是什么?请赐教,谢谢。
请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
请问,一建在半山区(高66米)的住宅小区共由15幢楼(均为十一层,顶层为复式单元)组成,共507户(其中有36户是复式住宅)。全部住户共用一套变频调速恒压给水设备供水。本人选用流量为27-36-54(m3/h),扬程为105-100-85的变频给水设备,不知当否?请各位大师不吝指教!谢了!
各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
现在无负压给水设备厂家已经很多了,但我看到的产品样本都没有说明几种配置的使用区别,问题如下:1、1用1备,2用1备,多用1备各适用与于什么条件?2、泵前的稳流罐起什么作用,如何选择尺寸大小?样本倒是有配套罐,但是否适用实际工程呢,如何进行校核计算?3、泵后的气压罐有的配套,有的没有,是什么条件下设置,如何计算大小?4、水泵必须至少有一台变频泵吗?以上问题请大家指点一下,谢谢了。
对于气压给水设备供水中 1、稳压泵的流量和扬程是怎么算的啊 一种是给屋顶水箱 稳压,一种是在底层为给水主泵稳压?有没有相关的规范规定的2、什么情况需要用这种气压给水设备?
究竟哪些依据最大设计秒流量,哪些依据最大小时用水量,好象有不同的说法.CECS57:94中讲3000人以下的组团用秒流量,是这样吗.好象好多建筑的进户管是用时流量算的.究竟权威的做法是什么呢?