也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向
知识点:高压消防给水系统
知识点:临时高压消防给水系统
本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!
本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?
题干:室内消火栓给水系统有3种:1)室外直供(任何时刻都能保证水量、水压)2)设水箱的消火栓给水方式(一天内有一定时间能保证消防水量、水压,水箱提供储存10min消防水量)3)设水泵、水箱的消火栓给水方式我们设计时通常选用水池+水泵+水箱的给水方式问题:1)什么时候选用第二种消火栓给水系统? 2)什么时候选用第三种消火栓给水系统?
在给水排水设计手册第二册《建筑给排水手册》中低压消火栓给水系统是这样定义的:在该系统中,市政管网供水量能满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MPa,但不能满足室内消防水压要求,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火,或利用室内消防水泵加压后灭火。对此定义我有一点不明白:消防车从室外消火栓取水灭火,是接到室内管网的水泵接合器上向室内消火栓加压灭火,还是消防队员直接抱着消防车上接的水带跑进建筑内灭火呢?或者说两者均可?我现在在做一个小化工厂,园区说能保证有两路消防给水管道接入厂区(他们说是从两个泵房接出的两根管),压力为0.35MPa,我就从两路管上接入厂区,在厂区内做成环网,建筑物内的室内消火栓从环网上接入,我计算了一下,我厂子里的一个三层厂房的室内消火栓所需的压力比0.35MPa大,也就是园区不能满足我的要求,当然我是建立在我室内消火栓系统是常高压系统来考虑的,但是我们审核人说这可以是低压消防系统,也就是外网能保证0.1MPa就可以了,室内消火栓可以不保证其充实水柱,等消防车来了由消防车从室外消火栓取水,消防队员抱着水龙带进建筑灭火,这样可以吗?
临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.
图纸简介: 给水、污水、雨水系统原理图,含给水系统展开图,雨水系统展开图。 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-07-12
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-4-7 17:24 编辑 如图,请问,为什么32的竖管上部要配一个闸阀,而25的竖管却没有,并且个人觉得那个32竖管上的闸阀没必要增加,没什么大作用,因为下部连接水表处已经有小的闸阀了,请教各位怎么看?
论文简介:本文通过对当今变频供水系统设计中的误区的讨论,指明了目前设计供水系统的过程中存在的主要问题,并通过相应的计算和对不同供水需要的场合的设计举例,指出了变频系统设计过程中,维持系统高效率运行是保证变频泵组节能效果的必要途径。此外,还将大小型号的水泵搭配运行作为提高系统运行效率的途径,并做了详细的讨论。 投稿网友:camel790102<
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);