去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
一别墅群建在山坡上,靠水井供小区给水及室外消防,请教一下室外管网可以采用消火栓和给水共用管道吗,泵房内消防和生活用水可以共用水池,还是各是各的的水池
有个小区,是大底盘的车库,现在想把室外消防给水管道走在车库内,就是说从市政引入管接水表后,给水管道直接进车库,接各个楼的低区生活给水,再从车库侧墙和顶板上伸出管道接室外消火栓,请问这样做行吗,并且用什么管道合适呢
一个单层厂房,局部二层是仓库,室内外消火栓用水量加起来是45L/S,仓库自喷为80L/S,市政引入管为一根200的,喷淋和消火栓系统的消防水池为600立方米分别设消火栓泵和喷淋泵消火栓管道能否喷淋管道在室外共用?另外,如果分开设置,喷淋的是否为支状?而室内外消火栓则为环状?请多指教!
各位大虾,请问一下现在说是室外消火栓的管要与生活用水的管道分开设,不能合在一起了,那么各位在设计或施工中都用什么管材来做室外消火栓的埋地管呢,是球墨管还是镀锌管呢?请指教啊@!
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
小区室外消火栓是直接接自市政自来水管网,大家讨论一下,消火栓设置的原则是什么,小区有多层,小高层,高层都有,是按照规范120m的间距呢,还是小高层,高层下必须要设置市政消火栓呢?
室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
室外消火栓安装(01S201) WORD版