1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
消防工程是增强各类大型或重要建筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行,将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行,关健在于消防系统安装调试的质量问题。本人通过近几年来从事安装工程的监督、监理,对消防系统的消防管网、设备、火灾探测器、消防配管及配线等安装调试中容易出现的通病,结合自己在实际工作中的心得,关于消防管网、设备安装隐患分析。浅谈自己的几点体会。(1) 管网安装当管道变径时,宜采用异径大小头,在管道弯头处不得采用补芯。当必需采用补芯时,三通上可用一个,四通上不宜超过二个,因为补芯会造成连接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使喷头不能保证足够的喷水压力。 <
高层建筑给水排水及消防系统设计
高层建筑消防系统设计严格执行现行《高层建筑防火设计规范》。根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓给水系统、喷淋给水系统、消防器材配置等,其它消防系统暂不考虑)。一、消火栓给水系统1、根据规范及建筑
我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,
雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题:
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,
来自逃生系统整体解决方案的供应商
二层建筑设有消火栓系统,有多根立管,有的立管只有一个消火栓(一层或者二层一个),这样的消火栓系统阀门的设置需要每根立管上都设阀门吗?(保证任何一个立管检修不影响其它立管,即使立管上只有一个消火栓。)有这个必要吗?
我遇到一个油品换装场的消防系统设计,根据消防部门要求,做一个临时高压系统,因场子大,消火栓保护半径为120m,这样就有两个问题:一个是如果考虑消火栓间距为120m,那么计算水头损失时消火栓水龙带应该考虑多长,是60还是120m或者还是别的数值?第二个问题是水龙带太长水头损失就大,为了满足消火栓口的充实水柱,势必造成管道内的压力就大,这样以来会不会造成水龙带接口处、甚至水龙带本身的爆裂?
在工作中,经常听到权威部门的人说洁净厂房一律要做喷淋,不然消防审核、验收都很麻烦,但依据都众说纷纭,不知标准 在那?大家讨论一下吧
高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计
本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com
丁类二级,铝锻造车间,面积小于1500平方如何设计消防?根据《建规》喷淋系统可以不做吧,还有排烟系统也可以不做吧项目在广州,紧急求救!请大家一起出出主意!
现在小弟做一个渡假村消防系统设计,村内有很多不多于两层的小型别墅。请问:1) 小型别墅是否必须按建规8.3.3要求提供消防软管卷盘? 还是只需使用室外消火栓灭火?2) 若果设消防软管卷盘,那幺是从独立消防管道取水(即需要消防水池及水泵),还是从室外消火栓管道(即市政用水)取水?
变电所消防系统设计浅析 作者:孙长昊 - 摘要:变电所消防系统的正常运行对于安全生产极为重要。本文从设计的角度,介绍了变电站消防系统的组成和各部分设计的原则,对各类气体灭火系统作了比较分析,提出消防设计需要贯穿设计全过程和各专业的紧密配合。 关键词:变电所 火灾自动报警系统 气体灭火 主变排油注氮灭火系统 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵
我现在做一个海南项目,由于一些原因无法设置屋顶水箱,想用上海规范上说的那种稳高压消防给水系统,那么该系统的稳压罐大小怎么定啊?