室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
室外消火栓安装(01S201) WORD版
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 编辑 图集01S201室外消火栓安装、一级注册消防理解背书必备
国标图集上有室外消火栓支管安装的,但给排水技术措施上P10页2.2.10说“避免采用从官网引出一条支管后再接室外消火栓的方法”,请问这个这个怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安装?
现有一个工地,图纸设计室外消火栓时,注明:每个室外消火栓附近设有直接启动室外消火栓启动的按钮,每个按钮采用:ZRKVV5*1.5-SC32并联引至消防泵房。求各位大侠赐教!1:这个按钮这么安装?2:如何和泵房实施联动,是不是通过电极电压力表?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)与市政给水管连接的详细做法?(设置在人行道上的)有详图最好,请帮个忙!提供这方面的资料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 谢谢了....
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
室外消火栓安装标准图集
给排水安装详图-室外箱式消火栓http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=48011645&way=1
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。