1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。(新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式)2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量是什么意思?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。
综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。还请各位多多指导。:)
比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教
3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
昨日发贴,到今天都没有审核,不等了,再发一次。 消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?
请问室内消火栓如何设置
新年好!各位前辈: 7.4.6.3 消火栓的间距应按计算确定,且高层建筑不应大于30M,裙房不应大于50M. 请问各位在实际工作中是如何操作的?还有是否都需要考虑防火分隔(我个人认为需要考虑,但也有人说不用考虑). 愿各位能把你们的宝贵经验分享一下,小弟不胜感激.
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?