  • 关于给水系统分区的问题.

    若一个多层建筑,分两个区.原因是市政压力满足不了高区要求.那么是否可以按以下这样来做.1.低区用市政压力来满足,高区由加压设备满足用水。2.上下区各立管相连,用截止阀隔断.原因是市政停水时,高区的水能保证低区使用.不知道高区相连通的做法是否可行.谢谢指点!

  • 关于给水系统分区的问题

    本人在做一个工程,地下室-4.500,地上十三层(48.000),泵房设在地下室,选用给水泵扬程60m,屋顶无生活水箱,泵房内设气压罐,要是分区供水的话,这个工程布置比较困难,实在不想分区,想问问大家,如果不分区的可行性有多大?

  • 关于消防给水系统分区供水问题

    符合下列条件时,系统应分区供水: 1、系统工作压力大于2.4MPa; 2、消火栓栓口处静压力大于1.0MPa; 3、自动喷水灭火系统报警阀处工作压力大于1.6MPa或喷头处工作压力大于1.2MPa。请教,既然第二点要求了静压大于1.0MPa分区了,为什么还要第一点系统工作压力大于2.4MPa分区?

  • 关于一住宅给水系统分区问题

    小弟在设计一住宅的给水系统 希望大家能给点意见这项目分为3栋住宅楼 共用一地下室 泵房设于A栋对下地下室部分 标高为-7.20A栋11层塔式住宅 建筑高度40m 首层架空10m 层高3mB栋18层塔式住宅 建筑高度55m 首层架空4m 层高3mC栋通廊式住宅 为错层布置平面 横向上将C栋分为3部分 左部10层 建筑高度34m 首层架空7m 层高3m 中部7层 建筑高度35.5m 首层架空4m 层高4.5m 右部11层 建筑高度34m 首层架空4m 层高3m

  • 根据规范,消防给水系统分区供水怎么算?

    根据规范,消防给水系统分区供水怎么算?

    按照规范这个消防系统分区怎么算呢?

  • 消防给水系统分区供水的三种形式

    消防给水系统分区供水的三种形式

    一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

  • 急!请教给水系统分区问题

    现在做的一个天津的项目,送到审图中心后批示的意见是每个区的静水压都超了。后来一问才知道,在变频系统中应考虑在水泵流量是零的情况下分区,也就意味着最高点的静水压不是通常考虑的水头,而是比这个平时要保证的水头要高的多,问了几个同行,他们都从来没这么考虑过对给水系统分区。晕呀!谁能给解释一下吗,如果是这样的话,我的整个系统要多出好几个区呀。

  • 如何设置分区消防给水系统?

    知识点:临时高压消防给水系统

  • 高层建筑给水系统分区设计探讨

    本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 编辑 高 层 建 筑 给 水 系 统 分 区 设 计 探 讨王 生 太( 西安市建筑设计研究院,西安 710054)摘要 通过对高层建筑给水系统分区相关规范和设计技术问题的分析探讨,认为按《建筑给水排水设计规范》( GB 50015—2003,2009 年版) 进行系统分区设计存在节水但不节能的问题,提出只有科学合理进行系统分区才能达到既节水又节能的目的。关键词 高层建筑 给水系统分区 减压 节水 节能

  • 给水系统分区怎么划分比较好呢

    28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢? 这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教 急急急急急急急

  • 消防给水系统分区供水,知识点告诉你!

    点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 来源:水电暖笔记管家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

  • 节能住宅给水系统分区和分区层数探讨

    节能住宅给水系统分区和分区层数探讨刘 德 明(福州大学土木工程学院,福州 350108) 摘要 从节能角度出发,通过推求恒压变流量住宅给水系统分区理想模型,分析实际工程对住给水系统分区的基本要求,并结合工程实例的计算,给出分区与分区层数确定的原则以及分区最层数范围。关键词 住宅 节能 给水系统 分区 层数

  • 请教大家怎么给系统分区

    我请教大家,怎么给系统分区?看过一些例子,给水系统的话,地下层和地上二层或三层为地区,往上大概三层(四层)到十层为中区,剩下为高区?热水系统类似于给水系统。消火栓系统的话,有一点区别。就是不知道怎么用计算压力来分区。

  • 消防给水系统分区供水的三种形式、场所你都了解吗?

    消防给水系统分区供水的三种形式分区供水的场所1、系统工作压力大于2.40MPa;2、消火栓栓口处静压大于1.0MPa;3、自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。1、消防水泵串联分区供水采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:(1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;(2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;(3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从

  • 空调系统的水系统分区问题

    空调水系通分区按压力分区比较好理解,也就是把压力搁开。 但是按使用性质和负荷固有性质分区一般是怎么处理的呢?怎么才算分了区?是不是要各自自成系统呀?不会是简单的分为不同的环路把!欢迎大家指点!!

  • 请问建筑给水系统应该怎么分区?

    建筑一共18层,室外给水管网可用水头为0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管网供水至6层不对嘛?一层二层层高为5.1m,其余层层高为3.9m。感谢感谢!!