某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!
“建规”中关于室内消火栓的布置,说到“应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.....”根据规范中给出的消火栓间距的计算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保护半径b---消火栓的最大保护宽度2、R的计算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龙带的长度,mHm---消火栓充实水柱的长度,m3、Hm的计算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑层高当利用公式3根据楼层的高度如4m计算出了水枪的充实水柱长度5.7m后依次代入上述公式继续计算出消火栓的保护半径R和消火栓的布置间距S,至此根据布置间距S和保证两只水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位两个原则进行室内消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,开始进行消火栓系统的水力计算,假如该建筑的消火栓充实水柱按照规范,不应小于10m,取10米水柱从最不利点进行计算问题在于:这里出现了两个充实水柱,一个是布置消火栓时的5.7米,一个是水力计算中的10米,请问这样计
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容: 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、规范还规定当建筑物120m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 编辑 根据室内外消火栓安装的相关规范给大家总结了消火栓布置间距,方便大家查询和记忆!第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:一、室外消火栓应沿道路
建规8.6.2:室内消火栓间距应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。而建规又要求两只水枪的充实水柱同时到达。对于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,横向间距不大于30米;纵向间距不大于50米。对于单排走廊建筑(假设为50米或30米),又要保证2支水枪同时到达,如何设置?再问2支水枪是否一定要理解为在同层或同一防火分区的消火栓,上下楼层,其他楼层能满足要求的能否在考虑之列?(高规就比较明确)大家是否觉得目前的建规是否要进行修改,从网上就可以看出有许多不明确问题。
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15
规范中有要求室内消火栓布置的最大间距值,但是请问:有关于室内消火栓的最小间距要求吗?在做工程的时候我有时候会遇到两个消火栓的间距太近了很不合理的样子。
在看消火栓位置布置的资料时,看到消火栓间距的设计。小弟在这里对这几句话不是很理解,望请高人指教。问题一:“保证2支水枪充实水柱达到任何部位”这句话不是很理解,到底什么情况下才是2支达到任何部位,只有在2支水枪的出发点在同一点时才可能会一起达到任何部位,否则有一点间距的话肯定有一支水柱无法到达另外一点。问题二:“消火栓最大保护宽度”是什么意思。
关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
自动布置消火栓按钮的时候,离消火栓有间距,能否设置成0或者自定义间距。因为我们出图都是这是的0线宽,导致平面图中消火栓按钮离消火栓始终有一个间距,希望可以自定义设置。
假设消火栓保护半径为25m,一个需要保护的空间正好是半径25m……这样说来岂不是只要在该空间的中间点设置两个消火栓就可以起到让该空间内任何着火点都有两支水枪到达。但总觉得这样设置不妥当,不知各位同行以为如何?
>8.6.2第七款“其它单层和多层建筑室内消火栓的间距不超过50m”,对于50m,能保证两股水柱吗?是不是一个消火栓做两根水龙带。
室外消火栓究竟怎么布置呢?虽然做了几个外网,但是这点还是迷惑啊比如高层小区,室外消防量15L/s,室内20L/S,那么本小高层建筑附近的消火栓一共因该是几个呢?3个应该没错了,可是2个是不是也行啊?我做过2个也做过3个的,消防大队都没提什么问题,到底怎么回事啊?做多了怕浪费,做少了怕以后万一出事了比较麻烦各位前辈都怎么做的 啊?给点经验,谢谢
11层塔式住宅的消火栓的布置,大家看看图片,发表意见,我的布置位置见图,XL-1是单栓,XL-2XL-3是双栓!XL-2XL-3是单栓行吗?
新年好!各位前辈: 7.4.6.3 消火栓的间距应按计算确定,且高层建筑不应大于30M,裙房不应大于50M. 请问各位在实际工作中是如何操作的?还有是否都需要考虑防火分隔(我个人认为需要考虑,但也有人说不用考虑). 愿各位能把你们的宝贵经验分享一下,小弟不胜感激.
18层单元住宅,双立管双栓共用一个箱,消火栓设在前室内,这样布置有问题吗?
请问,这样布置消火栓合适不?