一三层综合楼,层高3.6米,规范规定每支水枪最小流量5L/S,充实水柱由计算确定。按层高,充实水柱不需要10米,下面按10米计算:已知: (1) 充实水柱长度 Hm= 10.0 米(2) 水枪喷口直径 df= 19 毫米(3) 水带长度 Ld= 25 米,采用直径 d= 65 毫米衬胶水带。计算结果: (1) 水枪喷口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒(2) 消火栓口所需水压 Hxh= 14.5 米(3) 如按水带长度有效利用80%考虑,则该消火栓的保护半径 Dmax= 27.1 米问题: 消火栓流量该如何确定?若取5L/S,充实水柱就大于11米,那么一般情况下这类工程充实水柱的计算就失去意义了,且栓口水压也至少要16.7米了。 小弟对此问题一直困惑,望哪位大师给以指点,谢谢!
在设计手册中可以查到充实水柱、水枪流量,和栓口压力的关系。但是只能查到流量小于7l/s,充实水柱在20m以内的情况,如果充实水柱大于20m就没有办法查了;再有可以假设栓口的压力,然后可以计算出水枪的流量,但是此时又不知道水枪的充实水柱有多少了?不知道有哪位高手可以指教?
《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!
《高规》消火栓给水系统的用水量表7.2.2注明:每支水枪最小流量5L/s;但规范解释7.4.6条又说明:水枪流量不应超过5L/s,否则对火灾初期不利。靠!按数学取舍那只能取5L/s了?????但问题又来了:一类住宅每单元每层大伙都设计几个消火栓?不会超过3个吧?但若按5L/s,那至少要设计4个!!!
09版技术措施,225页和226页关于水枪喷射流量;这个流量应该怎么计算?以前有人说后面的表格要同时满足水柱和流量的,为什么要满足流量?
1.消规7.4.12-1中消火栓栓口压力不应小于0.5MPa,当大于0.7Mpa时必须设置减压装置。请问,栓口动压、静压怎么计算,以及减压稳压型消火栓的设置。(新手,求大神取个例子来讲讲动压、静压怎么算,以及在实例中设置减压稳压性消火栓的方式)2.消规3.5.2中,室内消火栓设计流量那个表里,消火栓设计流量、同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量这三个数据有什么关系?还有同时使用消防水枪数、每根竖管最小流量是什么意思?
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
《建规》要求一般水枪充实水柱不小于7米,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水枪流量不小5L/S。一般我们用的水枪都是口径为19MM的,当流量等于5L/S时,充实水柱大概为11.3米。这样的话那除了部分要求每支水枪流量不小于2.5L/S的之外,其它规定充实水柱不小于7、10米的条文不就失去意义。除非水枪用口径为22MM的。大家怎么觉得呢?
某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少?应该是15L/s?还是30L/s?
消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
按照《建筑防火设计规范》8.4.1条规定,建筑内存在消火栓、自喷、水喷雾、泡沫系统,需要同时开启时,消火栓流量可按规范减少50%。如果建筑内存在消火栓、自喷两种系统,消火栓流量可以减少吗?
《高规》7.4.8.1说高位消防水池的增压水泵出水量对消火栓系统不应大于5l/s。这个增压泵是不是指稳压泵?而不是消防增压泵?如果是消防增压泵,那么屋顶消防泵的流量5l/s,10min的出水量也就3m³,为何屋顶消防水池的容积都要求挺大。 另外对于《建规》8.4.3第8条,当高位消防水箱的静压不能满足最不利点消火栓的水压要求,应设启动消防水泵的按钮。请问这个消防水泵的流量如何确定?是室内消防用水量还是5l/s,请高人指点,最好能说明理由,谢了
问题如图所示。
如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据望各路高手指点
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。
综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。还请各位多多指导。:)
比如 一个六层建筑 一层为商铺 二至五层为宾馆 总体积在5000~10000 那么确定室内消火栓设计流量时 是按照商业的15升每秒 还是宾馆的10升每秒 请大神指教
昨日发贴,到今天都没有审核,不等了,再发一次。 消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部
一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注