13年新版,供大家学习。
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警施工与验收规范的2007版本早已经投入了使用,规范了我们的施工,也进一步的把消防的施工质量和要求提到了一个更好的台阶;火灾自动报警系统设计规范仍旧采用的老版本--1998版本,最近有个工地要进行施工,现在进行图纸优化,顺手就又把设计规范浏览了次,到是产生了一些疑惑,拿来给大家交流下: 一、消防联动报警系统中,要求在发生火灾时候切断非消防电源,照此理解,应该是切断属于非消防的一切电源,包括照明、动力及其他非消防电源;但是在实际施工中,好多都是仅仅切断了照明电源,消防验收也过去了,此为疑惑一。 二、消防广播与消防警报装置是否需要在同一个图面中体现,以前施工或优化的一些项目中,消防广播和声光讯响器(警报装置)共存,最近通过浏览一些相关方面的知识,感觉如果两者共存话,在发生火灾时候两者容易发生干扰,是否仅仅在一个系统中就设置这两个系统中之一,此为疑惑二。 三、关于消防系统与应急照明系统的联动,此前的施工中二者未有联动关系,应急照明采用双头应急灯,两者也无法进行联动;现在准备采用EPS来作为应急电源,EPS为市电切断后自动投入蓄电池供电状态,应该也不需要
消防给水及消火栓系统设计规范.
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
消防火灾报警系统设计规范及验收规范,希望大家有用
火灾自动报警系统设计规范讲义
火灾自动报警系统设计规范50116-2008
2013版火灾自动报警系统设计规范
最新的火灾自动报警系统设计规范
固定消防炮灭火系统设计规范-2003
中国工程建设人力资源协会文件 建人协培 [2013]69 号
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋? 不知道对这规范理
解读《火灾自动报警系统设计规范》
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 编辑 火灾自动报警系统设计规范及标准图1 火灾自动报警系统设计规范图示14X505-1;2 火灾报警及消防控制04X501-1 ;3 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013
如题.
消防报警系统设计规范
消防报警系统设计规范专题,为您提供消防报警系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统设计规范相关内容请访问