首页 课程 资料 论坛
  • 消防报警系统安装工程方案

    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削

  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防自动报警及联动控制系统技术方案

    一、 概述: 此项工程位于北京海淀区中关村地段,是该地区的标志性建筑,由三幢高层组成,其建筑集办公楼、商业用楼、公寓和车库等为一体的超大型综合智能型建筑群体。因此,在消防系统的设计理念和设备配置上都必须有一个飞跃,也绝对保证它的高度安全和可靠,并以最先进的技术措施、最有效的可操作性和采用性能最为优良的产品做保证。二、 方案的总体思想和依据:1、 总体设计思想:l.1 推出功能化设计理念,在满足消防规范的前提下,紧密结合本工程的不同功能,进行最合理的系统构成和设备配置,以达到方案最优。l.2 所提供的系统设计和设备配置的性能价格比最优,既能满足有关规范和建筑功能要求,又能节省投资;既能保证不改变现场的所有管路配置,又能达到优化组合。得到理想的又符合工程实际状况的最佳方案。以保证安全可靠,一次性验收合格。2、 方案设计依据1)“标书要求”、设计图纸为依据。 下列规范规定:* 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

  • 消防报警系统安装详细步骤

  • 消防系统的防雷一般方案的探讨

    益繁忙庞杂的事务通过高速电脑,自动化设备及通讯系统得以井然有序,而这些敏感电子设备工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大。它们受到过压特别是雷电的袭击的可能性大大增加,因受雷击引起设备损坏已占硬件维护相当的比重。仅以广东省为例,1995年“雷电灾害”225起,1996年猛增1197起,1997年则为1465起,而且大部分事故发生在电子电器设备被损坏。因雷电袭击导致系统运行中断,其间接经济损失难以估算,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。安装合适的避雷过电压保护装置,已成为现代电子计算机房、网络中心、通讯系统安全运行的必要措施。 一、雷电的基本理论 雷电入侵设备通常有三种形式: (1)、直击雷直接击中线路,雷电高电压沿线路直接入侵设备。这种情况在高山通信站、乡村较常发生;闪电直接落在野外或山上的电源线、电话线、天馈线上。雷电能量非常大,

  • 塔吊螺母松动报警系统方案

    塔吊螺母松动报警系统是针对塔吊螺母松动后引发的安全隐患研发的一款产品,目前只做36细齿的塔吊螺母型号,分本地触动红光警示和远程主机监控两种产品,有需要的可以联系18856617372胡先生(同步微信)

  • 消防报警系统调试如何做?

    总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。

  • 请问消防与生活系统方案

    各位同仁:我现在正在做一个住宅小区外管线工程,建筑物都为地下一层,地上八层(有消火栓系统),当地市政管网压力不足(室外地下需设水泵房)。请问小区管网消防与生活用水合用好还是分系统合理。不知现在的生活水与消防合用的增压稳压设备能保证消防压力?我没有用过,哪位有好的建议麻烦赐予一下?

  • 关于消防报警系统中管线涂料

    消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.

  • 自动消防报警系统设置问题

    我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统

  • 请教消防报警系统的若干问题

    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出

  • 求消防报警系统设计要求

    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!

  • 请专家指导消防自动报警系统方案设计是否合理

    请专家指导消防自动报警系统方案设计是否合理

    新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。目前设计师的方案是:在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是1、现有区域报警器的设计是否合理?2、可否取消所有的区域报警器直接所有都到控制中心?3、建筑6、7、9都到8然后到控制中心?4、有没有更好的方案?谢谢各位高手专家,请做详细解答。

  • 请教一下消防自动报警系统

    请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,

  • 消防报警系统的穿管合理性

    请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。

点击加载更多

消防报警系统方案

消防报警系统方案专题,为您提供消防报警系统方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统方案 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

墙体隔热层材料

消防报警系统预算