本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
海湾消防报警设备09报价,希望对做预算的朋友有所帮助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 编辑 ]
请教各种报警主机系统通用密码,及进入编程的密码,如海湾,赋安,特灵,松江,~~,那些主机可以不用编码器,直接对智能探头模块编码 cndaobao@163.com
本公司急需报警主机厂家的通讯协议,如海湾,利达,国泰,狮岛,松江,清华同方,山鹰等。有高手请与联系,价格电话商谈。联系人:乔先生 电话:037163917216
因本人工作关系,现急需用深圳生产的5862型的奥瑞那消防报警主机的说明书。台果请与我联系E—nail:duchuanfang@163.com.谢谢!!
FS90消防报警控制器操作说明
每个单体高层住宅建筑内设置挂墙式的小点数报警控制器,现在需要把这若干个报警控制器与消防控制室的中心机联网,但是,设置在消防控制室的中心机,需要多大的点数?难道要大于所设置的各个小点数的报警控制器的点数之和?另外,中心机与各个联网的报警控制器的关系如何?消防联动信号应该主要由各个分控制器控制,然后报告给中心机?
《高规》在关于做自动报警时,有个注明,就是说有些二类高层建筑物有自动喷淋系统时,可不设火灾自动报警。那么,此时,喷淋系统的水流指示器及压力开关等又该如何处理呢?我们知道,当有火灾自动报警时,它们是与火灾自动报警连接。但此时已经没有火灾自动报警系统,它们又该怎么办呢?
一类高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?二累高层的裙房消防报警应该按几级来设置呢?高规上有明确的条文说明吗?我没查到了请哪位大虾给我指条名路了先行谢过
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
本人是弱电新手,看了图后不知道平面图中应该有几根管几根线,系统图中为何有的回路4根线,还有8根线的?好像是北京利达产品,那位朋友帮个忙解释一下?先谢谢了
安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!
我做的工程有12台消防区域控制器为立式的,一台主机琴台式。总报警点数为12891点,所有控制机联网后数据传输慢,2分钟后数据才能全部回主机,原设计联网线是NHKVV22(7*2.5)后改为RVVPS线,设备是泛海三江的。现场最远传输距离为450米。此原因发生后又增加中继器做传导辅助还是数据传输慢约为1分钟。有那位专业人士给于解答。谢谢了!也希望有做消防专业的朋友互相交流
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。
请教1、手动报警按纽(带通讯插口)请问通讯插口是否要单独计算 电话分机也要算 2本工程有消防联动主机 是否还要计算广播主机 和电话主机 是否有消防联动主机就不需要电话和广播主机了
火灾确认后,我们要切除非消防负荷.但该一下全部切除呢,还是象消防广播那样切本层和邻层呢?欢迎各位讨论?......我本人感觉不应一下全部切除.但计算总负荷时,我们是拿消防负荷与其余全部负荷相比较,取大者来作为建筑的电气负荷,这又意味火灾发生时该是全部非消防负荷一起切除了.
有一建筑可以暂定为塔式住宅楼(二类建筑),楼梯形式为剪刀梯。按规范要求得在消防电梯与封闭楼梯合用的前室里设置探测器(单独一个探测区域),这样的话是否每层都要设置探测器?能不能隔几层设置一个?还有是否需要每层都要设置灯光显示装置?可否几层串起来算一个回路?还有每一层都要设置短路隔离器?好浪费哦。还有就是点数是怎样计算的?啥叫点数?