首页 课程 资料 论坛
  • 消防火灾报警的动画演示

    消防火灾报警的动画演示

    详细的演示了火灾的发展、报警、启动、到灭火。比现场观看还要明了。附件:

  • 关于消防报警设备的报价

    大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。

  • 04X501火灾报警及消防联动

    论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27

  • 消防报警管线的防火处理

    在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。

  • 火灾自动报警设备如何防雷?

    我不是专业的人,想来问下消防联动报警设备如何做防雷:我公司有个与消防部门联网的设备,控制板烧了2回了。问下要如何避免?谢了

  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?

    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢

  • 消防火灾哪些电源要切断

    我是一位新手,请问一座8层医院,一级负荷有消防设备、生活水泵、客用电梯、消防电梯、手术室、手术室空调、走道照明其它为三级负荷;请问发生火灾时,除了切断三级负荷电源、客用电梯外还应切断哪些电源,手术室?如何计算发电机功率?谢谢高手指点

  • 04X501--火灾报警及消防联动

    04X501--火灾报警及消防联动

  • 某大楼消防火灾报警系统图

    图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29

  • 某会所消防火灾自动报警施工图

    图纸简介: 某大型商业会所,共三层,火灾自动报警全套图纸,图纸包括一二三层火灾自动报警平面图和火灾自动报警系统图,共4张图纸,很适合设计人员下载与学习。 投稿网友: hld_huwenzhi 上传时间: 2013-09-26

  • 新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!

    新规对物流仓库的消防火灾报警设置影响!

    最近笔者了解到一个新规范《物流建筑设计规范》GB51157-2016将于12月1日实施,目前的规范文本为报批稿。作为一个消防行业中人,对此比较感兴趣,特别是它对物流建筑的火灾报警设置的影响。 首先《物流建筑设计规范》中对物流建筑的定义是进行物品收发、储存、装卸、搬运、分拣、物流加工等物流活动的建筑。说简单点我们所说的仓库就属于物流建筑。 《物流建筑设计规范》中对以下四类建筑或场所规定应设置火灾自动报警系统:分别是每座占地面积大于1000㎡的丙类储存型建筑;任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的丙类作业型建筑;贵重物品库房;物流建筑内的搬运车辆充电间(区)。 从实际来看,目前很多的仓库都符合以上条件的,目前的大型的物流仓库、高架仓库已不是什么稀奇的了。大面积仓库,如发生意外火灾情况,很容易造成火灾的快速蔓延并造成大的损失。另外由于仓库在很长时间内是处于无人状态,

  • 消防火灾自动报警系统关键技术

    摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电

  • 消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?

    消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1

  • 火灾自动报警与消防联动控制系统的设计及设备

    现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民用建筑、宾馆、图书馆、科研和商业部门,火 灾自动报警系统已成为必不可少的设施。电气工程设计、安装和使用是否正确不仅直接影响到建筑的消防安全而且也直接关系到各种消防设施能否真正发挥作用。因 此,自动报警及消防联动的设计及设备选型显得尤为重要。一、系统的组成<

  • 甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问

    甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!

  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计

    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?

  • 火灾自动报警系统的设备设置

    1、火灾探测器的设置 敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。 前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,发生火灾时的烟气也容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。 电缆竖井故易形成拔烟炎的通道;发生火灾时火势不易沿电缆延燃,为此,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑电气设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定。但考虑具体实施的难度及现状,电缆竖井装设火灾探测器是十分必要,并配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。 电梯机房应装设火灾探测器,其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔,如层门开孔、通风孔、与电梯机

  • 火灾报警系统(设备使用说明

    论文简介:火灾报警系统(设备使用说明火灾报警系统(设备使用说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19