首页 课程 资料 论坛
  • 漏电火灾报警系统如何设置?(新消防规范强调)

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!

  • 某大楼消防火灾报警系统图

    图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29

  • 消防火灾自动报警系统关键技术

    摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电

  • 火灾报警系统施工及验收规范

    火灾报警系统施工及验收规范

  • 消防火灾报警的动画演示

    消防火灾报警的动画演示

    详细的演示了火灾的发展、报警、启动、到灭火。比现场观看还要明了。附件:

  • 甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问

    甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!

  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计

    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?

  • 消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?

    消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1

  • 火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

    火灾自动报警系统设计规范

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范

    火灾自动报警系统施工及验收规范

  • 火灾自动报警系统设计规范.

    火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?

  • .火灾自动报警系统施工及验收规范

    看看对大家有没有:kiss: 用

  • 火灾自动报警系统施工及验收规范1

    中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论

    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 火灾自动报警系统设计规范该更新了

    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的

  • 火灾自动报警系统设计规范的疑问

    火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。

  • 火灾自动报警系统设计规范.pdf

    火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998

  • 火灾报警系统设计规范及验收规范

    消防火灾报警系统设计规范及验收规范,希望大家有用