首页 课程 资料 论坛
  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 【分享】消防自动报警系统图(详细接线图)

    2008年设计院设计的消防火灾报警系统图,里面有我的详细注明,包括报警器,消防广播喇叭,风机,水泵的消防接线,菜鸟只要看完就能基本了解整个消防火灾自动报警系统!。现共享给各位网易土木学友,希望各位同行相互学习!

  • 14个消防电气常用接线图

    14个消防电气常用接线图

  • 火灾报警设备模块接线图

    论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19

  • 求海湾火灾报警产品接线图

    我不是很懂电气知识,尤其是弱电.没有办法,电气工程师家里有事,一时来不了,现在要掉顶了,为了确保无误,我请教各位老师了.我们工程用的海湾产品现在是感烟探测器的进线和出线接法.有一个水流指示器和遥控信号阀,图纸只给了一个.可能忘记了一个.我想请问,我现在24V电源和信号线都引到了,下午问电话问很权威的电气工程师,(他太忙,我有隔行)说是要加一个控制模块.我该怎么加?模块是什么型号?要几个?24V电源和信号线又如何进如何出?谢谢大家,江湖救急啊!

  • 光伏高压并网系统接线图

    图纸简介: 光伏电站高压并网接入图纸,系统并网方式,供参考学习 投稿网友: braveheart1h 上传时间: 2013-08-14

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 消防输出入模块详细接线图

    消防输出入模块详细接线图

    消防输出入模块详细接线图

  • DCS控制系统仪表接线图(山东).

    DCS控制系统仪表接线图(山东).

  • 关于消防报警系统中到风机控制箱的接线问题

    关于消防报警系统中到风机控制箱的接线问题

    设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。{:1_105:}

  • 全套PLC控制系统接线图纸

    贡献我公司刚完成的一个大型控制系统的PLC柜控制图

  • 关于消防报警系统中风机控制箱的接线问题

    设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。先发的那个贴在主题列表中消失了,只好再发一个。。。:funk:下楼上图。

  • 某工厂总配电系统电气原理图及接线图

    图纸简介: 图纸为高压10KV系统原理图,具体包括高压进线柜、电容柜、PT柜、馈线柜、变压器柜等。图纸有详细参数,供大家参考。 投稿网友: yongbao118 上传时间: 2014-07-08 <

  • 关于总线制火灾报警系统的接线

    请教前辈,一个关于总线制火灾报警系统接线的问题:假设有三个分布于不同地方的感烟探测器A、B、C,现场接线时是不是信号线必须先通过A探测器,然后是B、C,而不能一根线分成三个分支,分别去接A、B、C?初学者,恳求指教!

  • 请教消防报警系统的若干问题

    1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出

  • 求消防报警系统设计要求

    就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!

点击加载更多

消防报警系统接线图

消防报警系统接线图专题,为您提供消防报警系统接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统接线图 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统接线图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度