我编的60多页火灾自动报警系统操作说明,对设计、施工、维护保养都有一定的参考价值,请看:http://co.163.com/forum/content/1796_866940_1.htm。
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:1.这样做可以吗?2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!
1 基本要求
请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。
我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
3d3s轻钢住宅设计系统这个模块怎么建模啊,不知道怎么建立坡屋面啊,有没有会的朋友给个建议让指定多边形区域的顶点,不知道这个怎么整?
请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!
1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。