看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。{:1_105:}
设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。先发的那个贴在主题列表中消失了,只好再发一个。。。:funk:下楼上图。
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
请教前辈,一个关于总线制火灾报警系统接线的问题:假设有三个分布于不同地方的感烟探测器A、B、C,现场接线时是不是信号线必须先通过A探测器,然后是B、C,而不能一根线分成三个分支,分别去接A、B、C?初学者,恳求指教!
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
2008年设计院设计的消防火灾报警系统图,里面有我的详细注明,包括报警器,消防广播喇叭,风机,水泵的消防接线,菜鸟只要看完就能基本了解整个消防火灾自动报警系统!。现共享给各位网易土木学友,希望各位同行相互学习!
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
现举一实例来说明:共4层的建筑,每层一个防火分区,每层100点,共400点。1、火灾报警回路的划分,大家比较一致的说法是:根据楼内总点数,然后考虑余量后,确定回路数;如果400点,可以用一个两回路控制器。2、每两层一个回路,一个回路所带的两层是否是树干式连接?一般都说是树干式连接。3、还有一种说法是:每一层内(100点)的点位尽量连成一串接至该层的接线端子箱。我得疑问如下:按照2的说法,既然一个回路所带的点位可以树干式连接,为什么每层不能分几条支路树干式连接至接线端子箱,还非要串成一串呢?如图中三、四层的接法一样?忘高手能够答疑,多谢了!
请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。
1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!
《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘