首页 课程 资料 论坛
  • 如何分清消防四大灭火系统

    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统

  • 有关消防栓灭火系统的设计问题

    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。

  • 消防专业常见问题汇总火灾自动报警灭火系统

    消防专业常见问题汇总 火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

  • 火灾自动报警灭火系统常见消防问题汇总,请补充

    1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ

  • 请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图

    请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图;发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动;普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西;感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗?还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$

  • 智能无线火灾报警自动灭火系统

    BS系列智能无线火灾报警自动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、稳定的消防火灾监控方案,本装置可以为用户提供不间断的火灾在线监测情况,实时监控开关柜内的监测区域的温度和烟雾的变化趋势,实现温度预警,烟雾预警,火灾预警及快速灭火的功能,有效提高开关柜的运行可靠性,为用户提供新型环保特性,安全高效的消防方案。 系统组成 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器、和自动灭火装置三大部分组成,是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套智能化系统,具备温度监测 、烟雾监测 、预警报警 、自动灭火 、无线传输 、集中管理 、远程监控 等功能。系统主要安装于低压开关柜,低压配电箱等相对封闭的空间内,智能监控器和 智能灭火装置均使用固定件直接固定于柜体板上,组成一个消防灭火组件,智能管理主机壁挂于墙体上,与各组件无线信号连接。

  • 固定消防炮灭火系统的设计与计算

    为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。

  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统

    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 消防控制室采用何种灭火系统

    消防控制室到底采用何种灭火系统呢请大家一起参与讨论一下小弟在重庆地区,做过以下三种做法1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法

  • 消防水泡应该算自动灭火系统吗

    建筑设计防火规范3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。小弟,一个丙类单层厂房,二级耐火极限,面积1W3左右,檐口高度8M,设有消防水泡,不知道能不能依据上面一条,使得防火分区扩大一倍?也就是说消防水泡可以算自动灭火系统吗?

  • 消防炮灭火系统电气的一般规定有什么

    本规范的编制,遵照国家有关基本建设方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国消防炮灭火系统科研、工程应用现状及经验教训的基础上,广泛征求国内有关科研、设计、产品生产、消防监督、工程施工单位等部门的意见,同时参考美国、英国、日本等发达国家的相关标准条文,最后经有关部门共同审查定稿。 固定消防炮灭火系统是用于保护面积较大、火灾危险性较高而且价值较昂贵的重点工程的群组设备等要害场所,能及时、有效地扑灭较大规模的区域性火灾的灭火威力较大的固定灭火设备,在消防工程设计上有其特殊要求。 本规范共分六章,包括总则

点击加载更多

消防报警及灭火系统

消防报警及灭火系统专题,为您提供消防报警及灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警及灭火系统 相关的专业交流讨论,更多消防报警及灭火系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

别墅阳光房设计

墙体渗水怎么处理