火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
消防应急系统和火灾报警系统配管如果是暗埋在混凝土里,能否使用塑料管?我看了防火设计规范,里面也没明确写明,只说了如果明配必须用金属管。如果使用了塑料管,不知道消防验收能不能过关?请高手指点一下~~~~
规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
请问图中的模块箱出线的配线方式是否如下?1、图中是否所有模块箱出线(报警线、电源线、声光报警控制线、消防电话线、消防广播线、联动控制线、消防电源监控线、电气火灾监控线、防火门监控线)是否都是手拉手式的连接在一起?而不是像弱电那样一个设备单独从箱子拉过去一次? 2、系统图图中的声光报警是否漏画了输入输出模块?还有没其他器材漏画模块?. 3、设计写声光报警控制线型同24V电源线是否可行?
哪位老师能提供《中南地区通用电气标准图集98ZD701》 第16、17页图纸或告之该类配电箱所配元件(含指示灯、按钮等二次元件),本人感激不尽。拜托各位了!
关于电话系统配线表的标记标准问题?现在电话系统配线表标记太多了,基本都是根据个人习惯编排,从而造成了许多不便,所以在这里请教此类问题,大家共同讨论,以便向大家学习。
HWLT-4微机励磁系统配线图
40层的建筑物1 每一个楼层一根主信号电缆 每一楼层有几个信号分配器,从分配器引出信号电缆到每一个房间2 如果信号强度达不到要求,相应的楼层增设信号放大器.疑问:A 主信号电缆用什么线缆,分配器引出的线缆则是什么型号的呢? B 在信号强度的保证前提下,可否用一根电缆引两个楼层的信号?就是如何计算信号衰减值(与距离的关系)。请斑竹删除多余的重复的帖子,谢谢!
工程:小区网络系统配线概况:首层商铺13间,二至十一层为一梯4户住宅,均需配网线,从配线架开始布线。问:大概需要什么线缆及设备?:'( 请指教
在综合布线系统中,为什么配了24口的配线架后面还要110配线架,这两种配线架的功能有什么区别呢,请大家帮忙解答一下,谢谢!
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.